En el control en cascada, ¿qué es el circuito principal y qué es el circuito secundario? ¿Cómo se ponen en funcionamiento?
Reply #22019-06-11
El nivel del líquido es el circuito principal, mientras que el caudal es el circuito secundario. Cuando el caudal y el nivel del líquido se mantienen estables, se activa el control en serie
Reply #32019-06-11
¿El punto que se necesita controlar es el circuito principal? ¿Se pone primero el secundario y luego el principal?
Reply #42019-06-11
Primero, active el control de caudal en modo automático y el nivel del líquido en modo manual. Se estabiliza el nivel del líquido cambiando constantemente el valor de la configuración de caudal. Una vez que el nivel del líquido se estabiliza durante un tiempo, se activa el control por caudal en serie, y el nivel del líquido se controla de forma automática.
Reply #52019-06-12
Lo que me intriga es cómo se controla el FIC36024, ¿la temperatura? ¿Es el nivel del tanque de regreso el que controla el caudal de regreso en cascada, o es la temperatura en la parte superior de la torre o la temperatura de extracción la que determina el caudal de extracción?
Reply #62019-06-12
Este sistema de control es un sistema de control en cascada de nivel de líquido (LIC-36002) y caudal (FIC-36026). La variable controlada de FIC-36026 es el caudal de salida de la bomba P3605. El caudal de salida de P3605 se divide en dos canales (FI-36025 y FI-36024); por lo tanto, la señal de entrada de FIC-36026 es la suma de FI-36025 y FI-36024. ¿Por qué no se mide directamente el caudal en la tubería principal de salida de la bomba P3605? Es porque por encima del FI-36024 existe otro sistema de control, a saber, el sistema de control de caudal FIC-36024. Suponiendo que la velocidad de rotación de la bomba P3605 es constante, entonces el caudal en su salida también será constante. Un aumento en el caudal de FI-36024 inevitablemente causará una disminución en el caudal de FI-36025. Sin embargo, en la práctica, cuando varía el caudal de salida de la bomba P3605, también varía su presión de descarga. Para lograr un mejor ajuste dinámico, se procede a medir la suma de los flujos en las dos tuberías de derivación, y ese valor se envía al FIC-36026.
Reply #72019-06-12
Proceso de puesta en marcha del sistema de control en cascada: Primero, se ponen los dispositivos LIC-36002 y FIC-36026 en modo manual. A continuación, se controlan manualmente las dos válvulas de control, de modo que el nivel del líquido y el caudal se acerquen a los parámetros de diseño del proceso. Luego, ajuste la salida manual del LIC-36002 de modo que la desviación del FIC-36026 sea cero, y pase el FIC-36026 a modo automático. Operar manualmente la salida del LIC-36002 para que el nivel del líquido alcance los parámetros de diseño del proceso, y poner el FIC-36026 en modo automático.
Reply #82019-06-12
24 Controlado por la temperatura de la placa sensible; la temperatura de dicha placa se obtiene de forma externa, al igual que el caudal de flujo. El nivel del líquido en el tanque de retorno también se obtiene de forma externa, junto con la cantidad de líquido que vuelve al tanque
Reply #92019-06-12
¿Se puede entender de esta manera: cuando todo está conectado en serie, si se ajusta el valor de referencia del nivel del líquido, la salida cambia a 36026. Dado que el valor de referencia de la placa sensible no cambia, 36024 permanece igual; solo cambia 36025?
Reply #102019-06-12
Sí. Además, cuando se producen fluctuaciones en el valor 36024 debido a perturbaciones (por ejemplo, fluctuaciones en la presión de salida de la bomba), el valor 36025 también se ajusta para compensar dichas variaciones en el valor 36024.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.