Código corrupto de comunicación 485 en el caudalímetro electromagnético

2019-06-11View Original

Thread Content

En el lugar donde se trata las aguas residuales, hay un caudalímetro electromagnético que se utiliza para medir el caudal del agua después de su tratamiento. Estos datos son recopilados por un dispositivo de adquisición de datos y luego enviados a la plataforma de la autoridad municipal encargada del medio ambiente; La transmisión de datos entre el medidor de caudal electromagnético y el dispositivo de adquisición de datos se realiza a través de la comunicación 485. Al principio, el funcionamiento del equipo y la transmisión de datos eran normales. Después de un tiempo, aparecieron caracteres corruptos en el dispositivo de adquisición de datos (a veces todo estaba bien y otras veces había caracteres corruptos). La pantalla local del medidor de caudal electromagnético mostraba valores normales, por lo que se puede determinar que el problema radica en la comunicación 485 entre el medidor de caudal electromagnético y el dispositivo de adquisición de datos. El fabricante del instrumento de adquisición de datos dijo que el problema no estaba en su lado; llevaron el medidor de caudal al fabricante para realizar pruebas, y descubrieron que la comunicación por protocolo 485 también funcionaba correctamente. ¿Alguien ha tenido esta situación? ¿O qué lugares se pueden revisar?
Reply #22019-06-12
En la sección del tubo donde se encuentra el caudalímetro magnético, no debe haber una corriente de fuga excesiva. Además, es necesario que haya una buena conexión a tierra en las cercanías. Hay que verificar si existe esta situación. Eso es todo lo que se me ocurre
Reply #32019-06-12
1. Reemplazar por par trenzado blindado de buena calidad. 2. Utilizar una red de resistencias y capacitores para filtrar y reducir el ruido. 3. Disminuir la velocidad de transmisión para comunicaciones a bajas velocidades
Reply #42019-06-12
1. Los parámetros de comunicación entre el instrumento de adquisición de datos y el medidor de caudal no coinciden, incluyendo la dirección, la tasa de transmisión, la verificación de paridad y los bits de parada; 2. La calidad de la comunicación es deficiente, principalmente debido a problemas con el blindaje del cable de comunicación. Si la distancia de comunicación es grande, se recomienda aumentar la resistencia de terminación ; 3. Falla en el instrumento de adquisición de datos.
Reply #52019-11-30
Parece que el problema está más en el medidor de datos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.