En cuanto a las tarjetas DI, ¿acaso el hecho de que cualquier cable esté conectado a tierra hace que se funda el fusible?

2019-06-12View Original

Thread Content

En cuanto a las tarjetas DI, ¿significa eso que cualquier cable conectado a tierra puede hacer que se funda el fusible? ¿Cuál es la causa exacta?
Reply #22019-06-13
La posibilidad de que la tarjeta DI se dañe es bastante baja; de hecho, funciona al enviar señales de encendido/apagado al sistema de control. Debería ser en el punto DO, ¿verdad? En el punto DI, si lo acortas, es como si se activara una señal, ¿verdad? Esto representa solo mi opinión personal.
Reply #32019-06-13
Otra posibilidad es que la señal de retroalimentación sea de 220 V; en condiciones normales, esto no debería causar que se funda el fusible
Reply #42019-06-13
No se quemará; probablemente hayas conectado el dispositivo a 220V.
Reply #52019-06-13
Los DI suelen contar con protección de aislamiento, por lo que general no se queman. Si DO es una salida activa, y los polos positivo y negativo se conectan entre sí, es posible que se dañe la placa.
Reply #62019-06-14
220v es posible. . Si es alimentación de 24V, el lado eléctrico está conectado a tierra. ¿Tampoco incendiará el seguro?
Reply #72019-06-14
Si es alimentación de 24V, el lado eléctrico está conectado a tierra. ¿Tampoco incendiará el seguro?
Reply #82019-06-14
¿Qué significa lo que se denomina puesta a tierra del extremo eléctrico...? Por lo general, el DI no está conectado a un botón con cerradura o sin ella, ni a los contactos auxiliares de un contactor. ¿Qué relación tiene la interrupción del sistema debido a la conexión a tierra con tu DI? ? ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.