HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Caja aislante para instrumentos

2019-06-13View Original

Thread Content

¿En qué situaciones es necesario utilizar una caja aislante con instrumentos? ¿Por qué en el indicador del transmisor de presión se añade algo, mientras que en los indicadores digitales de los medidores de nivel de una y dos bridas no se observa esa adición?
Reply #22019-06-13
Normalmente, la temperatura exterior puede ser inferior a cero, por lo que se debe aumentarla. Sin embargo, en la actualidad los componentes electrónicos de los instrumentos tienen una estabilidad muy alta; por lo general, funcionan correctamente incluso a -20°C. En general, los instrumentos con capilares no suelen ir equipados con caja aislante, a menos que la temperatura sea extremadamente baja, ya que esto podría dañar el transmisor. En general, los instrumentos que cuentan con tubos de medición de presión suelen necesitar una caja aislante, ya que las medidas de calefacción o refrigeración se realizan en las tuberías; no es fácil aplicarlas en la parte del instrumento en sí. Además, con el fin de facilitar las tareas de mantenimiento y evitar que la entrada de medición se congele, se suele añadir una caja aislante. A continuación se explica la norma nacional: HG/T 20514-2014 – Reglas para el diseño de sistemas de calefacción y aislamiento térmico para instrumentos e instalaciones de tuberías > 3. Métodos de calefacción y aislamiento térmico. 3.1. Calefacción. 3.1.1 Se debe utilizar sistema de calefacción en los casos en que los instrumentos de medición y las tuberías relacionadas con ellos cumplan con una de las siguientes condiciones: 1. Cuando, a temperatura ambiente, puedan ocurrir fenómenos como congelación, condensación, cristalización o precipitación en dichas tuberías e instrumentos ; 2 Instrumentos que no cumplen con los requisitos de temperatura ambiental mínima. 3.1.2 En los sistemas aislados y con calefacción situados en entornos al aire libre, la temperatura del entorno debe ser la temperatura mínima extrema local ; En los sistemas de aislamiento térmico para calefacción instalados en interiores, la temperatura del entorno debe tomarse como la temperatura más baja que existe en el interior. 3.1.3 La calefacción de instrumentos y tuberías debe seleccionarse según el método de calefacción del proceso. 3.1.4 Los métodos de calefacción auxiliar se dividen en calefacción con agua caliente, calefacción con vapor y calefacción eléctrica. El método de calefacción por acompañamiento debe seleccionarse de acuerdo con las siguientes normas: 1. El método preferido para la calefacción por acompañamiento es el uso de agua caliente ; 2 En casos en los que no hay fuente de agua caliente, o cuando el uso de calefacción por agua caliente no es suficiente para satisfacer las necesidades del sistema de detección, se puede utilizar calefacción por vapor ; 3 La calefacción eléctrica puede utilizarse en lugares donde se exige un alto nivel de limpieza del entorno, o en aquellos en los que es necesario un control preciso de la temperatura del sistema de calefacción, así como su control remoto y automático. 3.2 Aislamiento térmico 3.2.1 Los instrumentos y tuberías que requieran calefacción adicional deben estar aislados térmicamente si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 1. Los sistemas de medición de fluidos calientes ; 2 Cuando el uso de medidas aislantes permite garantizar el funcionamiento adecuado de los instrumentos y las tuberías ; 3. En tuberías de vapor o de agua caliente para calefacción por inducción, tuberías de retorno de condensado, tiras calefactoras eléctricas, etc. 3.2.2 En el caso de los instrumentos y tuberías calefactados, se recomienda utilizar aislamiento térmico siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones: 1. Para evitar o reducir el aumento de temperatura del medio frío y del medio utilizado para transportar el frío durante el proceso de medición por parte de los instrumentos ; 2 Para evitar la formación de condensación en la superficie exterior de los equipos instrumentales o tuberías a temperatura ambiente ; 3. Tuberías de medición conectadas a los equipos de refrigeración y a los instrumentos.
Reply #32019-06-13
Primero, determinar si se trata de una caja aislante o de una caja de protección. En las cajas aislantes, generalmente solo se tiene en cuenta la temperatura adecuada para los instrumentos (componentes electrónicos). Por lo tanto, siempre que la temperatura sea lo suficientemente baja, se necesitan tanto transductores de presión con brida simple como con brida doble.
Reply #42019-06-13
Buena pregunta. De hecho, esa es la situación actual de muchas fábricas. Cuando la fábrica se construye en la zona al sur del río Yangtze (parece que allí comienza a nevar desde el sur del río, jaja), generalmente no se tiene en cuenta la necesidad de utilizar cámaras aislantes. Suponiendo que en el lugar donde se encuentra haya temperaturas frías por debajo de cero, tanto las tuberías que se encuentran al aire libre como los transmisores de diferencia de presión convencionales estarán protegidos con aislamiento térmico. En este momento, el transmisor se coloca dentro de una caja aislante. Ya sea con una brida o con dos bridas. ¿Por qué solo se utiliza aislamiento y calefacción para las tuberías? ¿Entonces, el transmisor ya no funciona? ? ? También he hecho esa pregunta. Analizo que la razón probable es que las cajas aislantes para estos transmisores, ya sean de una sola brida o de doble brida, deben seleccionarse de manera especial, además de ser difíciles de instalar. Por eso se ha creado esta situación actual.
Reply #52019-06-14
Si se trata solo de una caja de protección para los instrumentos, entonces se instalan los indicadores dentro de ella para protegerlos de impactos y otros daños. Si el medio puede cristalizarse o congelarse a temperatura ambiente, obstruyendo así las tuberías de transmisión de presión, es necesario utilizar una caja de aislamiento para los instrumentos. Dicha caja cuenta con elementos como bandas calefactoras eléctricas para mantener calientes las tuberías de transmisión de presión. Si se encuentra en una zona antiexplosiva, la caja aislante también debe tener en cuenta la protección contra explosiones.
Reply #62019-06-14
Con las cajas aislantes no hay que preocuparse por la resistencia a explosiones. La protección contra explosiones significa que el propio instrumento ya es resistente a las explosiones. No tiene nada que ver con la caja de aislamiento térmico.
Reply #72019-06-14
La última edición de este mensaje fue realizada por dxy3514 el 14-6-2019 a las 15:15. En los contenedores aislantes que cuentan con componentes eléctricos, es necesario tener en cuenta la necesidad de protección contra explosiones. Es la parte eléctrica la que debe ser a prueba de explosiones, no toda la caja aislante.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.