Requisitos para los gabinetes PLC

2019-06-13View Original

Thread Content

Estimados expertos, ¿es posible diseñar los gabinetes PLC que se colocan al aire libre con un nivel de protección IP55 y sistema de ventilación a presión positiva? Los gabinetes a prueba de explosiones son demasiado caros; quiero ahorrar algo de dinero.
Reply #22019-06-13
Si es en el exterior, se recomienda un nivel de protección de al menos IP66. Por supuesto, también sirve IP65, siempre y cuando se utilice una cubierta protectora contra la lluvia… No conozco bien el estándar IP55+ con ventilación positiva… Pero lo importante es que no sea resistente a explosiones. ¿Está de acuerdo el propietario con eso? ? ? ?
Reply #32019-06-13
Primero, hay que considerar si los componentes electrónicos pueden adaptarse a las condiciones de temperatura local, sal marina, niebla, agua, aire y corrosión por vapor. ¿Se puede adaptar? ¿Se puede considerar que IP55 garantiza realmente una presión positiva? ¿Qué tal es su estanqueidad? ¿No habrá necesidad de abrir el gabinete durante la producción? Una serie de preguntas: ¿por qué causarse problemas a sí mismo?
Reply #42019-06-13
Se debe utilizar al menos un nivel IP65, que es el requisito mínimo de IP para los instrumentos de uso en exteriores. Si se encuentran en un taller a prueba de explosiones, se recomienda utilizar gabinetes a prueba de explosiones con presión positiva. Los gabinetes a prueba de explosiones no permiten la disipación del calor, mientras que los gabinetes que no son a prueba de explosiones no cumplen con los requisitos de seguridad.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.