Thread Content
¿Es necesario hacer una conexión de puente para las resistencias térmicas de tipo brida en las tuberías de gas natural, que se conectan con cuatro pernos?
La norma “Especificaciones para tuberías sometidas a presión – Tuberías industriales, Parte 4: Fabricación e instalación” (GB/T20801.4-2006), en su artículo 10.12.1, establece que las tuberías que requieren conexión a tierra por razones relacionadas con la electricidad estática deben tener una buena conductividad eléctrica entre sus diferentes secciones. Cuando el valor de resistencia entre cada par de bridas o conexiones roscadas sea mayor a 0,03 Ω, se debe colocar un conductor en puente. Además, la norma “Especificaciones para la construcción de tuberías de metal en la industria” (GB 50235—2010), en su artículo 7.13.1, establece que en los sistemas de tuberías para los cuales se requiere una conexión a tierra contra la electricidad estática, cuando el valor de resistencia entre cada par de bridas u otras conexiones excede los 0.03 ohmios, es necesario instalar conductores de derivación. Se debe realizar una prueba de resistencia mediante un puente de prueba, para asegurarse de que el valor de la resistencia sea inferior a 0,03 Ω. Según el formato de inspección actual, se recomienda realizar una conexión electrostática directa; los expertos no harán preguntas al verlo, lo que ahorra tiempo
Es necesario hacerlo, pero en la mayoría de los casos, se requieren más de 5 para no necesitar un puente. Por favor, verifica la resistencia.
Entonces, ¿cómo se mide la resistencia entre las bridas?