Thread Content
Este mensaje fue editado por última vez por yunrun el 17-6-2019 a las 09:35. Los ajustes relacionados con el rango y el punto cero del transmisor de presión capacitivo (de tipo analógico) se realizan mediante la modificación de los potenciómetros. En este mensaje se explican los métodos para ajustar el punto cero, el rango, la migración, la linealidad y la amortiguación del transmisor de presión capacitivo (de tipo analógico), con el fin de servir como referencia para todos. 1. Conexiones de ajuste del transmisor de presión capacitivo (análogo). Las conexiones de ajuste del transmisor de presión capacitivo (de tipo analógico) se muestran en la figura a continuación. Cuando se utiliza un manómetro de tipo pistón como instrumento de referencia, este funciona tanto como fuente de presión como instrumento de medición estándar; por lo tanto, no es necesario utilizar el manómetro de presión estándar que se muestra en la figura. http://yunrun.com.cn/upload/201906/14/201906141801498501.png Los transmisores de presión de tipo capacitivo (de tipo analógico) emiten una señal de corriente de 4-20 mA. Sin embargo, la precisión de los medidores de corriente es limitada; por eso, en el proceso de calibración se utiliza un voltímetro digital para medir la tensión en la resistencia estándar, y así obtener indirectamente los resultados de medición. El valor teórico de salida de los transmisores de presión capacitivos (de tipo analógico) debe calcularse con una precisión de 0,01%. Su unidad puede ser corriente o voltaje. Con una resistencia de carga de 250Ω, el valor de la tensión de salida es de 1-5VDC. En la imagen, la resistencia de carga es de 500 Ω, y el valor de la tensión de salida es de 2-10 VDC. Esto permite aumentar la sensibilidad de la lectura del voltímetro digital. Transmisor de presión capacitivo (modelo analógico) con precisión del 0,2%; su error permitido es: (5-1)V×(±0,002)=±8mV ; (10-2)V×(±0,002)=±16mV ; (20-4)mA × (±0,002) = ±32μA. 2. Procedimientos de ajuste del transmisor de presión capacitivo (análogo): ① Ajuste del punto cero y del rango de medición del transmisor de presión capacitivo (análogo). El punto cero y el rango de medición del transmisor de presión capacitivo (de tipo analógico) pueden ajustarse de manera continua, y el rango de ajuste es bastante amplio. Además, el rango de medición puede ajustarse de forma continua en todo el intervalo de medición. Dado que el transmisor de presión capacitivo (de tipo analógico) emite una señal de 4-20 mA, la corriente inicial del instrumento no es “0”. Por lo tanto, al ajustar el rango de medición, se afecta el valor de cero. Cuando no hay desplazamiento, la influencia es menor; sin embargo, al ajustar el rango, la cantidad de cambio en el valor de cero es aproximadamente igual al porcentaje de ajuste del rango. Pero los ajustes de desplazamiento cero y positivo/negativo apenas afectan al rango. Por lo tanto, antes de calibrar el transmisor de presión capacitivo (de tipo analógico), es necesario ajustarlo a el rango de uso real y, posteriormente, ajustar el punto cero. Si es necesario, también se debe cambiar la posición de los interruptores de desplazamiento positivo y negativo, a fin de determinar la dirección de desplazamiento deseada. Antes de realizar los ajustes, es preciso girar el potenciómetro de amortiguación en sentido antihorario hasta su posición máxima. Ajuste de transmisores de presión capacitivos: yunrun.com.cn/tech/2541.html. Ejemplo de ajuste: Se trata de un transmisor de presión capacitivo (de tipo analógico) cuyo rango original era de 6-30 kPa. Ahora se desea cambiar ese rango a 30-40 kPa, es decir, realizar un desplazamiento positivo de 30 kPa, de modo que el nuevo rango sea de 10 kPa. Su funcionamiento es el siguiente: A. Primero, se debe cancelar la migración; es decir, cuando la presión de entrada es 0, se ajusta el potenciómetro de referencia para que su salida sea de 4 mA. De esta manera, el rango de medición será de 0-24 kPa. B. Se debe ajustar el rango para que se alcance el valor deseado. Dado que se trata de reducir el rango, es necesario girar el potenciómetro en sentido horario, de modo que cuando la presión de entrada en el transmisor de presión capacitivo (tipo analógico) sea de 0, la salida sea: 4mA × (rango original 24 ÷ rango deseado 10) = 9,6mA. Si, por el contrario, se desea aumentar el rango, por ejemplo, de 10 kPa a 24 kPa, entonces hay que girar el potenciómetro en sentido antihorario. En este caso, la salida del transmisor de presión capacitivo (tipo analógico) debe ajustarse a: 20mA × (rango original 10 ÷ rango deseado 24) = 8,333mA. C. Se vuelve a ajustar el punto de cero: cuando no hay presión aplicada, la salida es de 4 mA. En este momento, el rango del transmisor de presión capacitivo (de tipo analógico) ya está muy cerca de los 0-10 kPa. D. Verificar nuevamente el valor de salida en el rango completo; si es necesario, ajustar con precisión el rango y el punto cero. En los transmisores de presión de tipo capacitivo (análogos), ajustar el punto cero no afecta al rango, pero ajustar el rango sí afecta al punto cero. Para compensar este efecto, se puede sobredimensionar el valor en un 25%. Por ejemplo, cuando la presión de entrada es de 10 kPa, la corriente de salida será de 19,900 mA. El potenciómetro de rango ajustable hace que la salida sea: 19.900 + (20.000 – 19.900) × 1.25 = 20.025(mA). Dado que el rango aumenta en 0,125 mA, la corriente en el punto cero aumentará en 1/5 × 0,125 mA. El potenciómetro de ajuste del punto cero permite reducir la salida de 20,025 mA a 20,000 mA. Por último, basta realizar un ajuste adicional del rango y del punto cero. E. Desplazar positivamente el punto cero al punto de inicio del rango deseado, es decir, 30 kPa. Si la cantidad de desplazamiento no es grande, se puede ajustar el potenciómetro de punto cero en dirección antihoraria para que llegue al punto de inicio del rango deseado. Pero en este caso, como la cantidad de desplazamiento es grande, es necesario desconectar la alimentación eléctrica y colocar el interruptor de desplazamiento en la posición de desplazamiento positivo. Luego, se conecta la corriente y se ajusta el punto cero para que alcance los 30 kPa. ②Métodos de ajuste para el desplazamiento positivo y negativo de los transmisores de presión capacitivos (de tipo analógico). En el proceso de producción, es necesario que ciertos parámetros del proceso (presión, caudal, nivel del líquido, etc.) se mantengan en un valor determinado. Si la variación de estos parámetros no es muy grande, se puede mejorar la calidad del control del proceso y su sensibilidad al cambiar el rango de funcionamiento del transmisor de presión capacitivo (de tipo analógico). Es decir, el rango de funcionamiento del transmisor no comienza en cero, sino desde un valor específico. Por ejemplo, si un transmisor de presión capacitivo tiene un rango de 0-6 kPa, mientras que la variación real del parámetro medido está entre 3-4 kPa, entonces cuando el parámetro medido varía 60 Pa, con el rango original, la variación sería: 60 ÷ 6000 = 1%. Pero si se cambia el rango a 3-5 kPa, entonces la misma variación de 60 Pa resultaría en una variación del 60 ÷ 2000 = 3%. Como se puede ver, la variación en la salida del transmisor de presión capacitivo (de tipo analógico) es tres veces mayor que antes. Desplazar el punto de inicio del rango de 0 a 3 kPa se denomina desplazamiento positivo; la magnitud de este desplazamiento es 1,5 veces el rango total. Sin embargo, la magnitud del desplazamiento no puede aumentar indefinidamente: no se puede ir más allá del rango de medición máximo, pero tampoco se puede reducir por debajo del rango mínimo permitido. Los pasos para realizar el ajuste de traslado de los transmisores de presión capacitivos (de tipo analógico) son los siguientes: A. Antes de realizar el traslado, se debe ajustar el rango de medición al valor deseado. Por ejemplo, si se necesita un rango de medición de 3-5 kPa, primero se debe ajustar el rango a 0-2 kPa, y luego se procede con el traslado. B. Si la cantidad de migración no es grande, cuando hay una migración positiva, y sin aplicar presión de entrada, se puede ajustar directamente el potenciómetro del punto cero, de modo que la salida sea inferior a 4 mA. Luego, se aplica el valor de presión correspondiente a la migración positiva, para que la salida del transmisor sea de 4 mA. C. Cuando la cantidad de migración es excesiva, es necesario activar el interruptor de migración; es decir, se debe activar el interruptor correspondiente según sea necesario para una migración positiva o negativa. Luego, se introduce la presión inicial del rango deseado y se ajusta el potenciómetro para que la salida sea de 4 mA. D. Finalmente, se verifica el límite superior de medición: cuando la presión de entrada alcanza ese límite, la salida debe ser de 20 mA. En caso de haber alguna desviación, se puede ajustar ligeramente el potenciómetro de rango. ③Método de ajuste lineal para transmisores de presión capacitivos (modelo analógico). La linearidad de los transmisores de presión capacitivos ya está ajustada al mejor nivel en el momento de su fabricación; por lo general, no es necesario realizar ningún ajuste. Si hay un cambio significativo en el rango de medición, y se requiere que haya una buena linealidad dentro de un rango específico de medición, es necesario realizar ajustes lineales. Los pasos para ello son los siguientes: a) Se introduce el valor de presión correspondiente al rango de medición que se desea ajustar; luego, se anotan el valor teórico y el valor real de la señal de salida. b. Introduzca el valor de presión en el rango deseado. Ajuste el potenciómetro lineal para que la salida sea la siguiente: cuando el valor real es menor que el valor teórico, use el signo más ; Cuando el valor real > el valor teórico, se utiliza un signo menos. c. Ajustar nuevamente el rango y el punto cero. ④Método de ajuste de la amortiguación en los transmisores de presión capacitivos (modelo analógico). La amortiguación se utiliza para evitar que las fluctuaciones en la señal de entrada causen fluctuaciones rápidas en la señal de salida. Su constante de tiempo es de 0,2 a 1,67 segundos. Al salir de fábrica, el amortiguador ya está ajustado en la posición máxima, en sentido antihorario; el tiempo de amortiguación es de 0,2 segundos. En la aplicación, es preferible elegir el tiempo de amortiguación más corto. Dado que la calibración del transmisor de presión capacitivo no se ve afectada por los ajustes de amortiguación, lo mejor es ajustar el tiempo de amortiguación directamente en el sitio, girando el amortiguador en sentido horario para seleccionar el tiempo de amortiguación deseado.