【Solicitud de ayuda】¿Qué tipo de medidor de flujo se debe utilizar para el agua producida y el agua concentrada en la primera etapa de ósmosis inversa de la caldera?

2019-06-17View Original

Thread Content

Los rotores que se usaban antes no eran eficaces. ¿Alguno de ustedes expertos tiene alguna recomendación buena?
Reply #22019-06-18
El agua de ósmosis inversa es agua purificada, y se puede obtener mediante vallas de turbulencia, rotores, placas perforadas o turbinas (sin tener en cuenta los requisitos de nivel higiénico). El agua concentrada es agua con alto contenido de sal; es similar al agua del grifo. Además de los métodos mencionados anteriormente, se puede considerar el uso de métodos electromagnéticos.
Reply #32019-06-18
Se pueden detallar más los parámetros, como la temperatura y la presión, así como las razones por las cuales el rotor (el medidor de caudal por turbina) no funciona bien. El agua producida por ósmosis inversa no conduce electricidad; se pueden utilizar sensores de tipo vórtice o basados en diferencia de presión. Para aguas concentradas, es mejor usar un caudalímetro electromagnético
Reply #42019-06-19
La temperatura es la normal; lo que no está permitido es que haya una gran desviación en relación con el caudalímetro de rotor
Reply #52019-06-19
Incluso si la turbina no es perfecta, debe tener una precisión del 4%, más o menos. . . Considero que su precisión real es mucho mayor que la de las celdas de vórtices.
Reply #62019-06-19
Se puede usar un medidor de caudal electromagnético en todos los casos. Para el agua concentrada se utiliza un medidor de caudal electromagnético convencional, mientras que para el agua producida se emplea un medidor de caudal electromagnético capacitivo, es decir, un medidor de caudal electromagnético inductivo. Alta precisión, buena fiabilidad y prácticamente sin pérdida de presión.
Reply #72019-06-30
La conductividad del agua producida por ósmosis inversa es bastante baja; no se puede utilizar el método electromagnético. Se pueden emplear sensores de tipo vórtice, discos orificados o flotadores en tubos metálicos. Para el agua concentrada, se utiliza un medidor de caudal electromagnético. Con el paso del tiempo, en los medidores de caudal de tipo hélice, el eje se desgasta fácilmente, lo que provoca errores. ¿Hasta qué nivel de precisión exige LZ?
Reply #82019-07-01
Por aquí, la ósmosis inversa utiliza un rotor; parece que el sistema de electroimanes para el agua concentrada también funciona bien

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.