Respecto a la válvula de regulación, estas son las observaciones de revisión del diseño, en inglés. ¿Qué significan?

2019-06-17View Original

Thread Content

Redimensionar el tamaño de la válvula de control según el recorrido de 60 grados (100% de recorrido) es más o menos un nuevo cálculo del tamaño de la válvula, en función de ello. . . . ?
Reply #22019-06-17
De acuerdo con el movimiento de la válvula, solo hay 60° (recorrido total)
Reply #32019-06-17
Si se trata de válvulas de mariposa, debería solicitarse que los datos relevantes y su configuración se verifiquen (calculen) según el caudal de flujo cuando la válvula está abierta en un ángulo de 60°.
Reply #42019-06-17
Este mensaje fue editado por última vez por ooxtoo el 17-6-2019 a las 18:23. Vaya, se puede adivinar fácilmente: se trata de una válvula de mariposa. ¿Cómo se debe entender el 100% de viaje que está entre paréntesis?
Reply #52019-06-17
Es una válvula de mariposa. ¿Acaso solo las válvulas de mariposa presentan este tipo de problema?
Reply #62019-06-18
Me piden que se calcule nuevamente el ángulo de apertura correspondiente al caudal máximo del válvula de mariposa; este ángulo debe ser inferior a 60 grados, ya que así lo establecen las normas. La posición de apertura total es de 90 grados, es decir, el 100%.
Reply #72019-06-18
Pero, al parecer, todos utilizan el porcentaje de apertura para hacer las verificaciones.
Reply #82019-06-18
Viaje 100%: itinerario 100%. Se refiere a que un ángulo de 60° corresponde al 100% del recorrido
Reply #92019-06-24
Recalcular el tamaño de la válvula de regulación según un ángulo máximo total de 60 grados.
Reply #102019-06-24
Revisión según el recorrido del 100%, donde la apertura de la válvula es solo de 60 grados

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.