¿Cómo se conectan los detectores de gases inflamables o tóxicos a la DCS o al PLC a través de la barrera de seguridad? Alimentación independiente de 24 VDC: el polo positivo de 24 VDC debe conectarse al detector de gases inflamables. ¿A dónde se conecta el polo negativo de 24 VDC? Si el extremo negativo de 24VDC se conecta al extremo negativo de la señal del barrera de seguridad en el lado de campo, ¿no quedará aislado por la barrera de seguridad? De esa manera no se podrá formar un circuito. ¿Es necesario entonces conectarlo a tierra? El extremo negativo de 24VDC está conectado al lado del conector del extremo negativo de la señal de barrera de seguridad. ¿Alguien lo ha tomado en consideración?
Reply #22019-06-20
La última vez que me encontré con este problema, decidimos pasar a usar un sistema de dos líneas. El sistema de tres líneas requiere que se conecte al ordenador de control de ellos.
Reply #32019-06-20
El detector de gases inflamables de tres cables se conecta al sistema a través de una barrera de seguridad: se requiere una alimentación independiente de 24 V. El polo positivo de 24 V se conecta al polo positivo del detector de gases; el polo positivo de la señal del detector se conecta al polo positivo de la barrera de seguridad. Los polos negativos del detector de gases y de la barrera de seguridad se conectan juntos al polo negativo del sistema de alimentación de 24 V. Espero que pueda ayudarte.
Reply #42019-06-20
En la actualidad, en el mercado casi no existen detectores de gases inflamables de tipo trifásico que sean intrínsecamente seguros; en su mayoría son productos a prueba de explosiones. Al conectarlos al sistema o a los instrumentos, no se puede utilizar una barrera de seguridad. Debido a que su consumo de energía supera los límites de los productos intrínsecamente seguros, la barrera de seguridad no puede suministrarle alimentación. Solo se puede conectar según las especificaciones de los productos a prueba de explosiones.
Reply #52019-06-20
СеЩ 2 Qing 24: lol Zapato 2
Reply #62019-06-20
Barreras de seguridad de tres cables: antes no existían. Ahora sí los hay. Se dice que ya existía desde hace algunos años, y que se obtuvo un certificado de seguridad para ello. Los tres cables del instrumento se conectan al extremo no intrínseco de la barrera de seguridad. El extremo intrínseco de la barrera de seguridad cuenta con alimentación por 2 cables y señal también por 2 cables; es decir, en total son 4 cables. ¿Es un detector de gases inflamables de tipo tres, intrínsecamente seguro? ¿Qué señal es la salida? Por lo general, los instrumentos solo se fabrican en sistemas de tres o cuatro cables cuando no es posible alcanzar el nivel de intrínseca de 2 cables.
Reply #72019-06-20
La barrera de seguridad de dos líneas es un dispositivo que funciona según el principio de salida de potencia constante. Esta barrera de seguridad de tres cables, nunca se ha utilizado. Tampoco lo he desmontado. Estimo que…
Reply #82019-06-20
La barrera de seguridad de dos líneas es un dispositivo que funciona según el principio de salida de potencia constante. Esta llamada barrera de seguridad de tres líneas nunca se ha utilizado. Tampoco lo he desmontado. Supongo que no se trata de un dispositivo que genera una potencia constante. Supongo que se trata de algo como un fuente de alimentación estable + acoplador óptico lineal + amplificador operacional; en resumen, un dispositivo creado a partir de esos componentes. Él/ Ella/ Usted
Reply #92019-06-20
El sistema de tres cables consiste en 2 cables de alimentación, 1 cable de señal, y el polo negativo de la alimentación también es el polo negativo de la señal. Si el extremo positivo de la entrada de la barrera de seguridad se conecta al lado positivo de la señal, y el extremo negativo se conecta al lado negativo de la fuente de alimentación, se forma un circuito. En nuestra empresa, algunas de las señales de los sensores de medición de gases se envían al dispositivo de adquisición de datos para ser transmitidas a la autoridad ambiental. En nuestra empresa, para esta situación se utiliza una barrera de seguridad de tipo uno a dos.
Reply #102019-06-20
Las sondas de sistema de tres hilos son, por lo general, a prueba de explosiones. Si es intrínsecamente seguro, el fabricante proporcionará una barrera de seguridad especial.
Reply #112019-06-20
Se divide la línea negativa en dos; así, el instrumento pasa de un sistema de tres cables a uno de cuatro cables. La señal de 4-20 mA se envía al barrera de seguridad
Reply #122019-07-17
De un sistema de tres cables a uno de cuatro cables: es decir, el polo negativo de la fuente de alimentación y el polo negativo de la señal se conectan entre sí; los polos positivo y negativo de la señal se conectan al barrera de seguridad. Los dos terminales de la barrera de seguridad no reciben alimentación
Reply #132019-07-17
Ya lo he aprendido.:lol:lol:lol
Reply #142019-07-18
Sistema de tres cables: la fuente de alimentación 24VDC+, la señal +, la señal - y la fuente de alimentación 24VDC- comparten un mismo cable.
Reply #152019-11-24
La señal pasa por la barrera de seguridad; la alimentación es independiente. Alimentación-señal-compartido

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.