La válvula de cierre de emergencia del parque de tanques debe instalarse dentro de la ataguía o a 10 metros de distancia de la ataguía.

2019-06-20View Original

Thread Content

¿Cuál es la posición correcta para la válvula de cierre de emergencia en un parque de tanques inflamables? Gracias.
Reply #22019-06-20
Los combustibles líquidos a temperatura normal se pueden instalar fuera del cortafuegos y en el área de la bomba.; Los hidrocarburos líquidos se colocan en la alimentación del recipiente. (No revisé las reglas, así que respondí de memoria)
Reply #32019-06-20
La raíz del tanque de aceite, pero la válvula de cierre debe estar equipada con un botón de operación en el lugar fuera del área de protección contra incendios.
Reply #42019-06-21
Ubicado en el fondo del tanque y detrás de la válvula, el interruptor se puede realizar en el DCS.
Reply #52019-06-21
Se deben instalar tanto las importaciones como las exportaciones. Sólo las importaciones tienen requisitos de distancia. Ver Reglamento Petroquímico 6.4.1.
Reply #62019-06-21
Nunca he visto uno instalado fuera del ataguía.
Reply #72019-06-22
Norma de diseño de protección contra incendios para empresas petroquímicas GB50160-2008 (edición 2018) 7.2.15 La tubería de entrada de equipos de hidrocarburos licuados y líquidos inflamables con temperaturas de funcionamiento iguales o superiores al punto de autoignición de la bomba debe estar equipada con una válvula de corte cerca de la raíz del equipo. Cuando el volumen del equipo supera los 40 m3 y la distancia desde la bomba es inferior a 15 m, la válvula de corte debe ser una válvula de control remoto con función manual. La distancia entre el botón de operación local de la válvula de control remoto y la bomba no debe ser inferior a 15 m.
Reply #82019-06-23
La válvula de corte está en la raíz del tanque y el botón del interruptor de emergencia debe colocarse fuera de la ataguía del tanque para facilitar la operación en situaciones de emergencia.
Reply #92020-02-14
Es necesario establecer tanto las entradas como las salidas, normalmente dentro de la ataguía.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.