Sobre el control por etapas y la acción directa e indirecta del PID

2019-06-21View Original

Thread Content

Por favor, ayúdeme a revisar el diagrama de flujo adjunto y las gráficas relacionadas. En resumen: cuando la presión es baja, se abre la válvula A para introducir nitrógeno; cuando la presión es alta, se abre la válvula B para expulsar el gas. La válvula A es de tipo abierto, mientras que la válvula B es de tipo cerrado. ¿Podría indicarme: 1. ¿Está correctamente dibujado el gráfico de control entre la salida PID que se muestra en la imagen y la posición de la válvula? 2. ¿Es positiva o negativa la forma en que actúa el PID en esta situación? ¡Gracias!
Reply #22019-06-21
La última edición de este mensaje fue realizada por oceans el 21-6-2019 a las 20:59. Se controla A con los valores 0-50. 50-100 Control B, gas A apagado, gas B encendido
Reply #32019-06-21
En la imagen se muestra claramente que el controlador es un controlador de reacción. La válvula A es de cierre en caso de fallo (con alimentación neumática), con un rango del 50~100%, desde completamente cerrada hasta completamente abierta; la válvula B es de apertura en caso de fallo (sin alimentación neumática), con un rango del 0~50%, desde completamente abierta hasta completamente cerrada. Suponiendo que la presión dentro del tanque 133-D108 se mantiene estable en un valor determinado, la salida del controlador se mantiene en el 50%, y ambas válvulas están completamente cerradas. Cuando la presión disminuye, la señal de medición del controlador también disminuye; como es una reacción inversa, la salida del controlador aumenta. La válvula A comienza a abrirse para permitir la entrada de nitrógeno (la válvula B permanece cerrada), y así la presión dentro del tanque vuelve a normalizarse ; Cuando la presión aumenta, el controlador detecta un aumento en la señal; por lo tanto, su salida disminuye (debido a la acción de retroalimentación). La válvula B comienza a abrirse para permitir que el nitrógeno salga (la válvula A permanece cerrada), y así la presión dentro del tanque disminuye.
Reply #42019-06-22
1. La relación mostrada en la imagen es correcta. 2. Reacción contraria
Reply #52019-06-22
1. ¿Cambiaría la imagen si la válvula B se convirtiera en tipo FC (abierto con aire)? ¿O acaso no tiene importancia si se trata de un diseño gráfico o de una válvula que se abre o se cierra con aire? 2. En esta situación, ¿causará el valor de ajuste PID en el 50% que las válvulas A y B se activen con frecuencia, afectando así su vida útil? ¿Sería necesario establecer un rango de amortiguación entre el 49% y el 51% para que ambas válvulas permanezcan cerradas? ¿O acaso es normal que la válvula de regulación funcione con frecuencia para realizar ajustes, y no hay nada de qué preocuparse? ¡Gracias!
Reply #62019-06-22
1. La válvula B no puede cambiarse a tipo FC (con apertura por aire), ya que los circuitos desde el controlador hasta cada válvula de control deben ser de retroalimentación negativa. Si se cambia la válvula B a tipo FC, ese circuito pasará a tener retroalimentación positiva; 2. Dado que los tanques tienen una cierta capacidad de resistencia a la presión, y las fluctuaciones dentro de un rango determinado no suponen ningún problema, se puede establecer una zona muerta cerca del 50%, por ejemplo, entre el 49 % y el 51 %.
Reply #72019-06-26
La válvula B definitivamente no puede usarse para cerrar el sistema en caso de accidente; de lo contrario, si se supera la presión tolerable del tanque durante un accidente, existe el riesgo de que este explote
Reply #82019-06-27
Este control por etapas y el control de presión con nitrógeno para VOC son un mismo principio
Reply #92019-06-28
Se recomienda no usar el 50%, ya que su valor tiende a fluctuar. Los rangos adecuados son de 0 a 47 y de 53 a 100; se debe dejar un pequeño intervalo en medio.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.