Pregunta de un no especialista: problema de conversión de señal Pt100

2019-07-01View Original

Thread Content

Estimados colegas: Información sobre la situación: En una planta industrial, se utiliza una resistencia térmica Pt100 para medir la temperatura del motor. Esta señal se convierte a través de un transmisor en una señal de 4~20mA, la cual es enviada al PLC. El rango de valores de temperatura que se muestran en la HMI está establecido entre 0~200°C. Sin embargo, se descubrió que en la placa identificativa de la caja de conexiones del lugar se indicaba que el rango de la resistencia térmica era de -40~+150°C. ¿Se debería modificar el rango de medición del HMI para que sea coherente con el valor en el sitio?
Reply #22019-07-01
El rango se refiere al transmisor; basta con que el rango mostrado en la pantalla sea el mismo que el del transmisor. Se puede utilizar el controlador 475 para verificar dicho rango. El rango de temperatura que mide la resistencia térmica PT100 no es tan limitado, ¿verdad?
Reply #32019-07-01
El rango de la resistencia térmica representa el intervalo que esta puede medir. En cambio, el rango del transmisor es el rango que se muestra en la pantalla. Por ejemplo, si la entrada del transmisor es de 0~200°C y su salida es de (4~20) mA, entonces el rango que se muestra será 0~200℃
Reply #42019-07-02
No hay 475 controladores manuales. De hecho, en nuestras empresas de esta industria no existe el puesto ni la especialidad relacionada con los instrumentos de medición. La resistencia térmica está incrustada en los devanados del estator del motor; su rango de medición está indicado en la placa de identificación del panel de conexiones, y además no coincide con los datos indicados en los planos del fabricante. . .
Reply #52019-07-02
¡Gracias a los que respondieron arriba! ¡Tiene razón quien lo dijo en el piso 3! De repente se me ocurrió que el transmisor tiene entrada Pt100, 100 ohmios a 0 grados; la entrada y la salida deben estar ya correspondidas.
Reply #62019-07-02
Mire el transmisor: ajuste el PLC en la misma medida que sea el rango del transmisor.
Reply #72019-07-02
Se puede hacerlo al corresponder las variaciones de temperatura con el rango en el DCS
Reply #82019-07-04
Si no se puede cambiar la sensibilidad térmica del PT100, entonces hay que modificar el sistema. Es necesario asegurarse de que el rango de medición en ambos extremos sea el mismo; de lo contrario, la lectura no será correcta
Reply #92019-07-04
Por supuesto, debe coincidir; de lo contrario, habrá desviaciones. Lo clave es: ¿quién se encargará de definir el rango del HMI en las estaciones de control?
Reply #102019-07-05
Se puede hacerlo al corresponder las variaciones de temperatura con el rango en el DCS
Reply #112019-07-05
Es necesario consultar las especificaciones del transmisor para conocer su rango exacto, el cual debe coincidir con el del DCS y no con el indicado en la placa identificativa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.