La norma de diseño para sistemas de instrumentación de seguridad en la industria petroquímica, GBT50770-2013, indica que es conveniente utilizar lógica positiva. Por su parte, la norma de diseño para el control automático en la industria química, HGT20511-2014, sugiere el uso de lógica negativa. ¿Cuál de estas normas debe tener prioridad?
1. En la norma GB-50770-2013, el apartado 11.1.1 establece que las funciones lógicas de los programas informáticos deben basarse en las reglas de la lógica booleana y de la álgebra booleana. El diseño lógico de las aplicaciones informáticas debe basarse en la lógica positiva. 2. En la norma HG/T-20511-2014, el diseño lógico de los sistemas de interbloqueo no relacionados con la seguridad puede realizarse utilizando lógica positiva, mientras que para el diseño lógico de los sistemas de interbloqueo relacionados con la seguridad se puede utilizar lógica negativa. La lógica positiva se refiere a que, cuando se activa la señal de entrada, esta está en nivel alto o su valor lógico es “1”” ; La lógica negativa se refiere a que, cuando se activa la señal de entrada, esta está en nivel bajo o su valor lógico es “0”. 3. Definición habitual: La norma según la cual un nivel de voltaje alto representa la lógica 1 y un nivel de voltaje bajo representa la lógica 0 se denomina lógica positiva. Por el contrario, la norma según la cual el nivel alto representa el 0 lógico y el nivel bajo representa el 1 lógico se denomina lógica negativa. 4. Tanto en la lógica DCS como en la SIS, un nivel de voltaje alto (estado cerrado) representa el valor 1 ; Nivel bajo (desconectado) significa 0 ; Solo que en el SIS, el “0” activa la interbloqueo ; En el DCS, el “1” activa la interbloqueo. Por lo tanto, creo que GB tiene razón ; HG malinterpretó la definición original de la lógica positiva y negativa, y en su lugar hizo hincapié en el estado al activarse las interbloqueos, exigiendo que el SIS fuera de tipo a prueba de fallos. Recomendación: El diseño lógico del SIS debería basarse en la lógica positiva ; Las entradas y salidas del SIS deben ser de tipo a prueba de fallos.