La bomba de transporte de los materiales de los dispositivos existentes se encuentra a menos de 500 metros de la sala de control. El sistema de interbloqueo SIS sirve para detener automáticamente dicha bomba. Debido a las reformas en la planificación del complejo, los tanques de almacenamiento de materiales deben ser trasladados de su ubicación original, y lo mismo ocurre con las bombas de transporte. Una vez trasladadas, estas estarán a unos 2000 metros de distancia de los gabinetes de control DCS. Por ello, los responsables temen que una distancia tan grande pueda afectar el funcionamiento del sistema de interbloqueo. ¿Tienen alguna solución recomendable? Muchas gracias
¿Qué relación tiene la longitud de la línea con la interconexión? No tiene sentido
Sí, hay buenas soluciones. Haz que tu jefe meta sus preocupaciones donde les corresponde, y listo. :Jajaja, esos líderes inútiles… Siempre crean problemas sin motivo alguno. Qué pérdida de tiempo...
La transmisión de la señal disminuye a medida que aumenta la distancia, pero estas disminuciones se pueden resolver; por lo tanto, la distancia no supone un problema.
¿Sus bombas están controladas directamente por el SIS? El arranque y paro de la bomba se realiza a través de un circuito de 220 V; ¿no debería ser controlado por un relé en la sala de distribución?
Los circuitos de control en cadena generalmente transmiten señales digitales sin que haya prácticamente ninguna atenuación. Además, el control se realiza desde la sala de distribución, por lo que no importa cuán lejos estén los equipos
Se sugirió arriba que en lugar de que el SIS controle directamente las bombas en el sitio, lo haga desde la sala de distribución. ¿A menos que en el lugar también se haya instalado un botón de parada de emergencia vinculado a otras interbloqueos?
La señal de conmutación a 2000 metros no tiene efecto.
Los relés SIS de nuestra fábrica no están conectados a interruptores pasivos, sino que cuentan con una fuente de alimentación de 220 V. Tanto la activación como la detención de las bombas se realizan mediante esta fuente de 220 V. Por lo tanto, cuando se cambia la ubicación de las bombas, la longitud de los cables aumenta en más de 1000 metros. Tememos que esto cause una disminución en la tensión de 220 V
Incluso si es una conexión de 220V, lo que realmente controla la alimentación es el relé que se encuentra en el circuito secundario de la bomba. El relé funciona con una tensión muy baja. Intente calcular cuánta pérdida de tensión habrá en los cables a una distancia de 2000 metros. ¿Cuál es la tensión mínima necesaria para que el relé funcione? De esa manera, no habrá problemas. 2000 metros no representa ningún problema.
En las líneas de control para comunicaciones a largas distancias, no solo hay que tener en cuenta la caída de voltaje, sino también la capacitancia de la línea; esto evita que los contactores y relés de corriente alterna se activen. Para más detalles, consulte las páginas P1105-P1106 de la cuarta edición del manual de diseño para suministro y distribución de energía eléctrica en aplicaciones industriales y civiles. Allí se encuentra la Tabla 12.1-13, que muestra los valores de referencia para la longitud crítica de las líneas de control basados en la capacitancia crítica, así como los valores máximos de referencia para dichas líneas, calculados en función de la caída de voltaje
En las líneas de control para comunicaciones a largas distancias, no solo hay que tener en cuenta la caída de voltaje, sino también la capacitancia de la línea; esto evita que los contactores y relés de corriente alterna se activen. Para más detalles, consulte las páginas P1105-P1106 de la cuarta edición del manual de diseño para suministro y distribución de energía eléctrica en aplicaciones industriales y civiles. Allí se encuentra la Tabla 12.1-13, que muestra los valores de referencia para la longitud crítica de las líneas de control basados en la capacitancia crítica, así como los valores máximos de referencia para dichas líneas, calculados en función de la caída de voltaje
La interconexión de la bomba debe ser implementada por el SIS y el MCC eléctrico.
Si la longitud del circuito es grande, se pueden mover los instrumentos en cadena o las válvulas de corte en cadena, para garantizar que la distancia de corte sea adecuada