Ayuda: ¿Cómo se leen las lecturas de este instrumento?
Thread Content
Ayuda: ¿Cómo se leen las lecturas de este instrumento? Se utiliza en cámaras frigoríficas.3. Conversión entre diferentes unidades de presión: 1 MPa = 10.2 kg/cm² = 10 bar = 145 Psi.
Leer los valores de temperatura:
1. En el manómetro de baja presión, contando desde el exterior hacia adentro:
- Primer círculo: color negro; valor de presión, en MPa.
- Segundo círculo: color verde; valor de temperatura para R407C, en grados Celsius.
- Tercer círculo: color rojo; valor de temperatura para R134a, en grados Celsius.
- Cuarto círculo: color verde; valor de temperatura para R22, en grados Celsius.
- Quinto círculo: color verde; valor de temperatura para R404A, en grados Celsius.
Si un sistema de refrigeración utiliza R22 como refrigerante, y la presión a baja presión es de 0.4 MPa, entonces la temperatura de evaporación será de aproximadamente 0 grados Celsius. Si un sistema de refrigeración utiliza R134a como refrigerante, durante su funcionamiento, una presión de baja presión de 0,3 MPa corresponde a una temperatura de condensación de aproximadamente 8 grados. 2. Manómetro: contando desde el exterior hacia el interior:
– Primer círculo: color negro. Indica el valor de la presión, en unidades de MPa (megapascales).
– Segundo círculo: color verde. Indica el valor de la temperatura del refrigerante R407C, en unidades de °C (grados Celsius).
– Tercer círculo: color rojo. Indica el valor de la temperatura del refrigerante R134a, en unidades de °C (grados Celsius).
– Cuarto círculo: color verde. Indica el valor de la temperatura del refrigerante R22, en unidades de °C (grados Celsius).
– Quinto círculo: color verde. Indica el valor de la temperatura del refrigerante R404A, en unidades de °C (grados Celsius).
Si un sistema de enfriamiento utiliza el refrigerante R22, entonces, durante su funcionamiento, una presión alta de 1,8 MPa corresponde a una temperatura de condensación de aproximadamente 50 grados Celsius. Si un sistema de refrigeración utiliza R404A como refrigerante, durante su funcionamiento, una presión alta de 1,8 MPa corresponde a una temperatura de condensación de aproximadamente 45 grados. Cuatro aclaraciones adicionales: 1. MPa: megapascales; kg/cm²: kilogramos por centímetro cuadrado. 2. Las unidades de presión pueden variar según el manómetro; es necesario consultar las indicaciones en la parte frontal del mismo antes de leer la presión. 3. En los refrigeradores y aires acondicionados, generalmente se utiliza R22, R407C o R134a ; Compresor de baja temperatura R22 R404A ; Aire acondicionado doméstico R22 o R410A ; Aire acondicionado de automóviles: R134, R12. 4. Cuando el compresor no está en funcionamiento, la presión es de equilibrio; es decir, la presión alta y la baja son iguales. Este valor de presión corresponde a la temperatura ambiente o a la temperatura del agua en el radiador. Por ejemplo, cuando la temperatura del ambiente es de 30 grados para R22, la presión de equilibrio en el manómetro es de aproximadamente 1,1 MPa. Cuando la temperatura del ambiente es de 10 grados para R22, la presión de equilibrio en el manómetro es de aproximadamente 0,6 MPa