HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Ayuda: ¿Cómo se leen las lecturas de este instrumento?

2019-07-03View Original

Thread Content

Ayuda: ¿Cómo se leen las lecturas de este instrumento? Se utiliza en cámaras frigoríficas.
Reply #22019-07-03
Según el modelo del refrigerante de condensación fría, basta con leer la temperatura correspondiente
Reply #32019-07-03
Según el tipo de refrigerante, corresponde un color específico
Reply #42019-07-03
¿Se pueden leer simultáneamente la temperatura y la presión?
Reply #52019-07-03
El anillo exterior tiene una presión de 0,7 megapascales. La temperatura del refrigerante R407C es de 10 °C, la del R134a es de 30 °C, la del R22 es de 15 °C y la del R404a es de 9 °C
Reply #62019-07-03
Es decir, la temperatura de saturación varía bajo diferentes presiones; la temperatura de los distintos medios también varía según la presión. Esos círculos de adentro son el refrigerante
Reply #72019-07-03
Clasificación de los manómetros de refrigeración: En general, se dividen en “manómetros de alta presión” y “manómetros de baja presión”. 1. Los manómetros de baja presión tienen una lectura máxima que suele ser de 1,5 MPa o 1,8 MPa. 2. Los manómetros de alta presión tienen una lectura máxima que suele ser de 3,5 MPa o 3,8 MPa. 3. Lectura de la presión: En los manómetros de baja presión, los valores que se indican en el círculo más exterior están expresados en MPa. Por ejemplo, si la aguja indica 0,3, entonces la presión actual es de 0,3 MPa. 2. La cifra que se encuentra en el círculo más exterior del manómetro de alta presión, escrita en letras negras, representa el valor en MPa. Por ejemplo, si la aguja indica el número 2, entonces la presión actual es de 2.0 MPa.

3. Conversión entre diferentes unidades de presión: 1 MPa = 10.2 kg/cm² = 10 bar = 145 Psi.

Leer los valores de temperatura:
1. En el manómetro de baja presión, contando desde el exterior hacia adentro:
- Primer círculo: color negro; valor de presión, en MPa.
- Segundo círculo: color verde; valor de temperatura para R407C, en grados Celsius.
- Tercer círculo: color rojo; valor de temperatura para R134a, en grados Celsius.
- Cuarto círculo: color verde; valor de temperatura para R22, en grados Celsius.
- Quinto círculo: color verde; valor de temperatura para R404A, en grados Celsius.
Si un sistema de refrigeración utiliza R22 como refrigerante, y la presión a baja presión es de 0.4 MPa, entonces la temperatura de evaporación será de aproximadamente 0 grados Celsius. Si un sistema de refrigeración utiliza R134a como refrigerante, durante su funcionamiento, una presión de baja presión de 0,3 MPa corresponde a una temperatura de condensación de aproximadamente 8 grados. 2. Manómetro: contando desde el exterior hacia el interior:
– Primer círculo: color negro. Indica el valor de la presión, en unidades de MPa (megapascales).
– Segundo círculo: color verde. Indica el valor de la temperatura del refrigerante R407C, en unidades de °C (grados Celsius).
– Tercer círculo: color rojo. Indica el valor de la temperatura del refrigerante R134a, en unidades de °C (grados Celsius).
– Cuarto círculo: color verde. Indica el valor de la temperatura del refrigerante R22, en unidades de °C (grados Celsius).
– Quinto círculo: color verde. Indica el valor de la temperatura del refrigerante R404A, en unidades de °C (grados Celsius).
Si un sistema de enfriamiento utiliza el refrigerante R22, entonces, durante su funcionamiento, una presión alta de 1,8 MPa corresponde a una temperatura de condensación de aproximadamente 50 grados Celsius. Si un sistema de refrigeración utiliza R404A como refrigerante, durante su funcionamiento, una presión alta de 1,8 MPa corresponde a una temperatura de condensación de aproximadamente 45 grados. Cuatro aclaraciones adicionales: 1. MPa: megapascales; kg/cm²: kilogramos por centímetro cuadrado. 2. Las unidades de presión pueden variar según el manómetro; es necesario consultar las indicaciones en la parte frontal del mismo antes de leer la presión. 3. En los refrigeradores y aires acondicionados, generalmente se utiliza R22, R407C o R134a ; Compresor de baja temperatura R22 R404A ; Aire acondicionado doméstico R22 o R410A ; Aire acondicionado de automóviles: R134, R12. 4. Cuando el compresor no está en funcionamiento, la presión es de equilibrio; es decir, la presión alta y la baja son iguales. Este valor de presión corresponde a la temperatura ambiente o a la temperatura del agua en el radiador. Por ejemplo, cuando la temperatura del ambiente es de 30 grados para R22, la presión de equilibrio en el manómetro es de aproximadamente 1,1 MPa. Cuando la temperatura del ambiente es de 10 grados para R22, la presión de equilibrio en el manómetro es de aproximadamente 0,6 MPa
Reply #82019-07-04
El negro representa la presión, el rojo representa la temperatura; los demás colores corresponden a las temperaturas de refrigeración de los diferentes refrigerantes
Reply #92019-07-04
En realidad, esto representa las temperaturas de saturación de los diferentes refrigerantes a distintas presiones. El círculo exterior de color negro representa la presión; los diferentes colores del círculo interno indican los diferentes tipos de refrigerante. Al determinar qué tipo de refrigerante se utiliza en su cámaras frigoríficas, podrá leer la temperatura correspondiente.
Reply #102019-07-04
Un puntero lee simultáneamente los valores de temperatura y presión. ¿Se sabe cuál es su principio de funcionamiento?
Reply #112019-07-08
En realidad, se trata todavía de la presión de lectura; es solo que hay una tabla adicional en el dispositivo que muestra la relación entre la presión y la temperatura para diferentes refrigerantes
Reply #122019-07-09
La explicación en el segundo piso es súper detallada, ¡me gusta mucho! :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.