Solicitud de ayuda con problemas relacionados con los tipos de datos Deltav de Emerson

2019-07-04View Original

Thread Content

Estimados**, tenemos un proyecto que incluye armarios de control PLC en el sitio, los cuales utilizan el PLC Siemens S7-200 Smart. Actualmente, estos se comunican con el DCS de Emerson, del cliente, a través de Modbus-RTU. Ahora se puede comunicar, pero los datos transmitidos son como código corrupto. En mi PLC hay datos de tipo real de 32 bits; por ejemplo, vd0 (que representa la temperatura del intercambiador de calor; en las pruebas reales, esta temperatura es de 27.5 grados Celsius). Pero en el lado de Emerson, esos valores son de decenas de miles. Creo que el problema se debe a una definición diferente del tipo de dato. Dado que en Siemens los datos de 32 bits se almacenan con el byte más significativo primero, ¿cómo se puede solucionar esto? Además, algunos de mis datos son negativos; por lo tanto, no se puede intercambiar directamente la posición de los bytes. ¿Cómo se soluciona esto?
Reply #22019-07-10
Las direcciones de los sistemas de Emerson comienzan con 40001; 40001 corresponde a 1. Solo es necesario indicar la dirección, la tasa de transmisión y otros parámetros básicos, para poder configurar la comunicación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.