HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Preguntas sobre diagramas de flujo

2019-07-04View Original

Thread Content

Como se muestra en la figura, un válvula de cierre con retroalimentación de posición conectada a un PLC. Luego, ¿qué significan las dos válvulas de cierre tipo tres vías que están arriba, además de esa flecha y las letras S y NDE? Tampoco se encontró ninguna explicación al respecto en la descripción que hay al principio del diagrama de flujo. ¿Qué función tienen estas dos válvulas?
Reply #22019-07-04
Los dos de arriba son válvulas electromagnéticas. :D
Reply #32019-07-04
DE: con energía normal – En condiciones normales, está excitado y cargado eléctricamente.
NDE: sin energía normal – En condiciones normales, no está excitado y no está cargado eléctricamente.
Para conocer el principio de funcionamiento de las dos válvulas electromagnéticas, consulte este artículo: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1476191
Reply #42019-07-04
Según las especificaciones de diseño, cuando el sistema requiere un alto nivel de seguridad, es conveniente que las válvulas electromagnéticas redundantes utilicen una estructura lógica de tipo “o”; Cuando el sistema requiere alta disponibilidad, es conveniente que las válvulas electromagnéticas redundantes utilicen una estructura lógica de “AND”. En la imagen, S representa la válvula electromagnética, y NDE significa excitación con carga constante. Las flechas indican la dirección de la evacuación en caso de pérdida de energía. Se trata de 2 válvulas electromagnéticas de 3 vías; obviamente, existe una relación lógica entre ellas. Para que el sistema de bloqueo funcione, es necesario que ambas válvulas electromagnéticas pierdan energía. Lo que se busca es una alta disponibilidad del sistema.
Reply #52019-07-05
ECM: normalmente sin energización. En condiciones normales, no está excitado y no lleva carga eléctrica. Si es así, entonces no es “seguro en caso de fallo”; parece que hay un problema en el diseño.
Reply #62019-07-05
En la imagen, la válvula de corte neumática es muy importante; se requiere un control redundante con dos solenoides, además de una señal de retroalimentación sobre la posición de la válvula. Los dos solenoides utilizan una misma señal DO. Pero el diseño de las vías de aire en la imagen no es adecuado; si la válvula electromagnética tiene tres conexiones de aire: entrada, salida y descarga Entonces, la salida de aire del electroválvula de arriba debería conectarse con la salida de descarga del electroválvula de abajo; los tubos de derivación en paralelo deberían conectarse a la entrada del electroválvula de abajo. De esta manera, cualquier fallo electromagnético no causará que la válvula se mueva a una posición defectuosa.
Reply #72019-07-06
¿Podría explicarme qué significa IA en la parte superior?
Reply #82019-07-24
¿No lo sabías? Iniciales en inglés del aire de instrumentos
Reply #92019-07-24
s representa la válvula electromagnética; las flechas indican la dirección del flujo de aire. NDE: sin energía. Las dos válvulas electromagnéticas constituyen una protección contra fallos en el circuito de aire.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.