Thread Content
Como se muestra en la imagen, está controlado por dos válvulas electromagnéticas. ¿Se trata, en general, de un sistema de control en interconexión? ¿Todavía hay que hacer redundancia? ? ?
1. El reductor de presión de filtrado pasa a través de un triple conexión: una vía va hacia la válvula de control neumático y otra vía hacia las dos válvulas electromagnéticas. 2. Esto sirve como redundancia para las válvulas electromagnéticas: si ambas válvulas pierden energía al mismo tiempo, la válvula controlada por aire liberará el gas, y la válvula quedará en posición de fallo
1. Los dos válvulas electromagnéticas están en serie y deberían funcionar como sistema de interbloqueo. Ya he tenido que lidiar con esta situación antes: cuando tanto el DCS como el SIS necesitaban interbloquear esa válvula de corte, se instalaron dos válvulas electromagnéticas. La válvula que está más cerca del cilindro es controlada por el SIS. 2. Las dos válvulas electromagnéticas están conectadas en paralelo; su función es servir como sistema de respaldo. Cuando una de las válvulas falla y deja de funcionar, la otra puede seguir cumpliendo su función.
Configuración redundante de válvulas electromagnéticas: la falla de cualquiera de ellas no afecta el funcionamiento normal de la válvula. El tanque a presión atmosférica cuenta con dos válvulas electromagnéticas de acero inoxidable ASCO; ¡una empresa que no escatima en gastos!
Configuración redundante de válvulas electromagnéticas: la falla de cualquiera de ellas no afecta el funcionamiento normal de la válvula. El tanque a presión atmosférica cuenta con dos válvulas electromagnéticas de acero inoxidable ASCO; ¡una empresa que no escatima en gastos!
¿Quién puede explicar en detalle cómo funciona esta válvula?
Debería ser una válvula de regulación de doble efecto con localizador
Seguramente se trata de un cilindro de acción simple sin localizador, ya que los accesorios incluyen solo la válvula de filtrado y reducción de presión de SMC, las válvulas electromagnéticas de la serie 8327 de ASCO, y ese interruptor de recorrido que está en la parte superior probablemente sea de ToPworx. Para determinar si se trata de un actuador de acción simple o doble, generalmente se mira su tamaño: los que son más largos suelen ser de acción simple, ya que contienen muelles en su interior; los de acción doble, en cambio, son más cortos
La conexión redundante típica de las válvulas electromagnéticas permite que, incluso si una de ellas pierde alimentación eléctrica, no se produzca ningún cambio en el funcionamiento del sistema. Solo cuando ambas válvulas pierden alimentación se produce un cambio. Esta configuración se utiliza principalmente con el fin de garantizar un funcionamiento fiable.
Configuración redundante de dos válvulas electromagnéticas, algo que se ve con frecuencia en sistemas SIS. Aquí se requiere que ambos válvulas electromagnéticas funcionen para que la válvula principal se active, lo que proporciona una alta disponibilidad. Después de la válvula de reducción de presión por filtrado, el gas se divide en 2 circuitos. El tamaño de los tubos de gas es diferente: el más pequeño se conecta a la válvula electromagnética y sirve como gas de control, para regular la apertura y cierre de la válvula BOOSTER (válvula controlada por aire). El otro circuito pasa por la válvula controlada por aire y sirve para alimentar el cilindro y hacer que la válvula se mueva.
Esta válvula de corte con interconexión, con diseño redundante de electroválvulas, requiere un alto nivel de fiabilidad; debería ser la válvula de corte del circuito de seguridad interconectado. De acuerdo con las normativas aplicables, los tanques que albergan fuentes de peligro grave de nivel uno y dos deben estar equipados con válvulas de corte e integrarse en el SIS. Al ver que este tanque a presión atmosférica cuenta con un nivel de interbloqueo de seguridad bastante alto, debe ser porque el medio almacenado es muy peligroso.
Amigos navegantes, ¿podrían explicarme qué significan el control en interconexión y la redundancia? ¿Y qué es el SIS? Soy principiante, por favor no me critiquen. Gracias :)
Solo se procede a la descarga de aire en caso de pérdida simultánea de energía, lo que garantiza la disponibilidad de la válvula electromagnética; sin embargo, la seguridad disminuye, por lo que no se recomienda utilizar este método con válvulas interconectadas
El SIS es un sistema de interbloqueo de seguridad que, cuando los valores alcanzan el umbral establecido, detiene los dispositivos críticos, sirviendo principalmente como medida de protección. La redundancia consiste en que, cuando uno de los componentes se daña, el otro sigue funcionando, sin que eso afecte al uso del equipo. Según esta válvula, existen dos solenoides. Cuando uno de ellos se daña, la válvula no funciona en absoluto. Solo cuando ambos solenoides pierden energía o se dañan al mismo tiempo, la válvula funciona.
Tampoco necesariamente significa que, si se tiene dinero de sobra, se deba usar lo mejor; es posible que los requisitos en cuanto al nivel de calidad sean muy altos. Un electroimán ASCO no cumple con esos requisitos, por lo que es necesario utilizar dos de ellos en serie para satisfacer las condiciones requeridas