Como dice el título, al realizar el recuento de los puntos IO del sistema SIS, ¿es necesario contar con redundancia 1:1 para todos los puntos AI/AO/DI/DO? ¿Se hace esto para que todas las tarjetas estén configuradas con redundancia? La clasificación SIL es SIL1 y SIL2; supongo que no tiene relación con el nivel SIL, ¿existen normas correspondientes que lo respalden?
De acuerdo con la norma GBT 50770-2013, “Especificaciones para el diseño de sistemas de instrumentación de seguridad en la industria petroquímica”, en el punto 5.0.14 se establece que la unidad central de procesamiento, las unidades de entrada/salida, las unidades de comunicación y las unidades de alimentación del controlador lógico deben contar con tecnología de redundancia. Por mi parte, entiendo que si se quiere cumplir con esta norma, entonces debería tratarse de algo redundante
Nivel SIL2: se requiere redundancia
Esta situación es bastante rara; una vez que se conozca el nivel SIL, basta con consultar al instituto de diseño correspondiente. Por lo general, SIS requiere que la CPU cuente con redundancia triple o doble. Además, no es necesario utilizar un sistema SIS para alcanzar el nivel SIL1; el propio sistema DCS puede satisfacer los requisitos de SIL1
Por lo general, la redundancia sirve para mejorar la fiabilidad y seguridad. Si se puede asegurar que el tamaño SFF de las tarjetas de E/S sea suficiente, entonces está bien