¿El sistema SIS cuenta con redundancia en el número de puntos de E/S?

2019-07-05View Original

Thread Content

Como dice el título, al realizar el recuento de los puntos IO del sistema SIS, ¿es necesario contar con redundancia 1:1 para todos los puntos AI/AO/DI/DO? ¿Se hace esto para que todas las tarjetas estén configuradas con redundancia? La clasificación SIL es SIL1 y SIL2; supongo que no tiene relación con el nivel SIL, ¿existen normas correspondientes que lo respalden?
Reply #22019-07-05
De acuerdo con la norma GBT 50770-2013, “Especificaciones para el diseño de sistemas de instrumentación de seguridad en la industria petroquímica”, en el punto 5.0.14 se establece que la unidad central de procesamiento, las unidades de entrada/salida, las unidades de comunicación y las unidades de alimentación del controlador lógico deben contar con tecnología de redundancia. Por mi parte, entiendo que si se quiere cumplir con esta norma, entonces debería tratarse de algo redundante
Reply #32019-07-05
Nivel SIL2: se requiere redundancia
Reply #42019-07-08
Esta situación es bastante rara; una vez que se conozca el nivel SIL, basta con consultar al instituto de diseño correspondiente. Por lo general, SIS requiere que la CPU cuente con redundancia triple o doble. Además, no es necesario utilizar un sistema SIS para alcanzar el nivel SIL1; el propio sistema DCS puede satisfacer los requisitos de SIL1
Reply #52019-07-20
Por lo general, la redundancia sirve para mejorar la fiabilidad y seguridad. Si se puede asegurar que el tamaño SFF de las tarjetas de E/S sea suficiente, entonces está bien

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.