HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas de error en la visualización en el sitio y la transmisión a distancia de los sistemas de control Allen-Bradley

2019-07-08View Original

Thread Content

Actualmente se utiliza un sensor PT100 de tres hilos para medir líquidos a bajas temperaturas. El multímetro indica que la resistencia del PT100 es de 40 ohmios. Según la escala de medición, la temperatura debería ser de -159 grados, pero la pantalla central muestra -173 grados. Los cables también parecen estar en buen estado. ¿Cuál es la causa de este error? ¿Qué se puede hacer al respecto?
Reply #22019-07-08
¿Cuál es la resistencia medida en la tarjeta DCS? ¿Cuál es la resistencia medida in situ?
Reply #32019-07-08
Con una resistencia térmica de 3 a 4 Ω, se produce un cambio de aproximadamente 10 grados. Primero, hay que determinar cuál es el error del multímetro. Si el multímetro funciona correctamente, entonces hay que probar con otro instrumento o con otra resistencia térmica.
Reply #42019-07-08
Primero, vaya al panel de control y localice los tres cables conectados a la resistencia térmica. Verifique el valor de la resistencia; si no coincide con el valor real, entonces el problema está en los cables. Revise también los terminales de conexión. Si es lo mismo, entonces es un problema con la tarjeta.
Reply #52019-07-18
La resistencia medida en la tarjeta DCS es 4 ohmios mayor que en el sitio; las tres líneas presentan también un valor 4 ohmios mayor
Reply #62019-07-23
Permítame compartirle un caso. Instalamos un nuevo DCS en nuestra planta; al principio todo funcionó bien. De repente, la temperatura en una de las secciones aumentó en más de 10 grados. Se comprobó que el proceso no tenía problemas, y los termómetros, los dispositivos de control y las barreras de seguridad también estaban en orden. Al final, el fabricante determinó que el problema era relacionado con la conexión a tierra; el DCS de Allen-Bradley requiere tres conexiones a tierra. Puedes echarle un vistazo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.