Solicitud de ayuda para la instalación de transmisores de diferencia de presión y pantallas LCD para bajas temperaturas

2019-07-08View Original

Thread Content

Soy una persona de poca habilidad; actualmente, el proyecto requiere la instalación de un medidor de nivel. Pero, debido a los costos, se decidió reemplazar el medidor de nivel por un transmisor de diferencia de presión. El medio dentro del tanque está a 380 °C. ¿Qué longitud y diámetro deben tener las tuberías de medición para que la temperatura del medio baje a un rango razonable? Cuando la temperatura ambiental es inferior a 40 °C, el cristal líquido deja de mostrar imagen. ¿Cómo se puede hacer que el cristal líquido muestre la imagen correctamente sin utilizar calefacción eléctrica?
Reply #22019-07-08
1. La disminución de temperatura en la tubería de presión no depende del diámetro ni de la longitud de la misma. Dado que, durante el funcionamiento normal, el fluido en el tubo de medición prácticamente no fluye, siempre y cuando el tubo de medición cuente con una sección descendente, al abrir el instrumento se puede introducir primero el fluido en el tubo de medición; posteriormente, una vez que este se haya enfriado, se puede introducir en el transmisor. De esta manera, el instrumento no se sobrecalentará ; 2. La falta de visualización del cristal líquido debido a bajas temperaturas no tiene una solución muy buena, aparte de calentarlo. Se puede instalar el transmisor cerca del equipo, en la zona expuesta al viento durante el invierno (dentro de su equipo hay más de 300 grados) ; O bien, se puede optar por utilizar transmisores que utilicen una corriente mecánica para indicar el campo.
Reply #32019-07-08
Bien, gracias. ¿Para mayor seguridad, se podría añadir un tanque de condensación?
Reply #42019-07-08
¿Qué tipo de medio es a 380 grados? ¿Existe alguna forma de que la temperatura baje, o hay otras posibilidades? ¿Se considera la posibilidad de utilizar cabezales de pantalla remotos, así como transmisores inalámbricos y transmisión inalámbrica, para que la señal regrese directamente al sistema?
Reply #52019-07-08
El punto de ebullición del agua a 2,5 MPa es de 223 °C
Reply #62019-07-10
Dado que la temperatura en el lugar es alta, se puede utilizar un transmisor de diferencia de presión con dobles bridas. Si el tanque no cuenta con bridas adecuadas, se puede añadir un adaptador. Las bridas deben rellenarse con aceite de silicio resistente a altas temperaturas; de lo contrario, debido a las altas temperaturas, el aceite se agotará en pocos días. Se muestra que no tiene relación con la alta temperatura en el lugar donde se encuentra, ya que la lectura no proviene directamente del medidor conectado al tanque

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.