Instalación del nivelador de radar y características del producto

2019-07-08View Original

Thread Content

Instrucciones de instalación del medidor de nivel por radar. Distancia recomendada para el medidor de nivel por radar: (1) Desde la pared hasta la pared exterior del tubo de conexión: debe estar a una distancia de 1/6 del diámetro del tanque; la distancia mínima es de 200 mm. Los medidores de nivel por radar (ondas guiadas) no pueden instalarse por encima de la entrada de material (4). No se puede instalar en la posición central (3); si se coloca allí, se generarán múltiples ecos falsos, y estos ecos interferentes causarán la pérdida de la señal. Si no se puede mantener la distancia entre el instrumento y la pared del tanque, el medio presente en dicha pared se adherirá, generando ecos falsos. Al calibrar el instrumento, es necesario registrar estos ecos falsos. Características del nivelador de radar: El nivelador de radar emite pulsos de microondas muy cortos y de baja energía, los cuales son enviados y recibidos a través del sistema de antenas. Las ondas de radar se desplazan a la velocidad de la luz. El tiempo de funcionamiento puede ser convertido en una señal de nivel mediante componentes electrónicos. Un método especial de extensión del tiempo puede garantizar mediciones estables en un período de tiempo extremadamente breve.   Incluso en situaciones donde las condiciones de operación son complejas y existen ecos falsos, las tecnologías de microprocesamiento más avanzadas y los software de ajuste permiten analizar con precisión los ecos correspondientes al nivel del material. La antena de entrada recibe los pulsos de microondas reflejados y los transmite a los circuitos electrónicos. El microprocesador procesa esta señal para identificar los ecos que se generan en la superficie del material debido a esos pulsos. El reconocimiento correcto de las señales de eco es realizado por software inteligente, con una precisión que puede alcanzar el nivel de los milímetros. La distancia D desde la superficie de la materia se encuentra en proporción directa con el tiempo de duración del pulso T:
D = C × T / 2
Donde C es la velocidad de la luz.
Dado que la distancia E desde el recipiente vacío es conocida, entonces la altura del nivel de líquido L se calcula como:
L = E – D
**Salida:** La salida se determina mediante la introducción de la altura del recipiente vacío E (que equivale al punto cero), la altura del recipiente lleno F (que equivale al rango máximo) y algunos parámetros de aplicación. Estos parámetros permiten que el instrumento se adapte automáticamente al entorno de medición. Corresponde a una salida de 4‑20mA.   Medio de aplicación: El medidor de nivel por radar inteligente es adecuado para realizar mediciones continuas y sin contacto del nivel de líquidos, pulpas y materiales granulares, y también sirve en situaciones donde hay grandes cambios de temperatura y presión ; En situaciones en las que existen gases inertes y sustancias volátiles.   Utiliza un método de medición con pulsos de microondas y puede funcionar correctamente en el rango de frecuencias industriales. La energía del haz es baja, por lo que puede instalarse en diversos recipientes o tuberías de metal o no metálicos, sin causar daños ni al ser humano ni al medio ambiente. Precauciones para los medidores de nivel por radar: el rango de medición comienza a partir del punto en el que el haz llega al fondo del tanque. Sin embargo, en casos especiales, si el fondo del tanque es cóncavo o cónico, no es posible realizar mediciones cuando el nivel del líquido se encuentra por debajo de dicho punto.   Si el medio tiene una constante dieléctrica baja y se encuentra a un nivel de líquido bajo, es posible ver el fondo del tanque. En este caso, para garantizar la precisión de las mediciones, se recomienda establecer el punto cero en una altura baja, igual a C.   En teoría, es posible medir la posición de la antena, pero teniendo en cuenta los efectos de la corrosión y la adherencia, el valor final del rango de medición debe estar a al menos 100 mm de la antena.   Para la protección contra desbordamiento, se puede definir una distancia de seguridad adicional que se añade a la zona ciega.   El rango de medición más pequeño está relacionado con la antena.   Dependiendo de la concentración, la espuma puede tanto absorber las microondas como reflejarlas, pero bajo ciertas condiciones es posible medirlas. Se emiten y se reciben pulsos de microondas extremadamente cortos con una energía de emisión muy baja, a través del sistema de antenas. Las ondas de radar se desplazan a la velocidad de la luz. El tiempo de funcionamiento puede ser convertido en una señal de nivel mediante componentes electrónicos. Un método especial de extensión del tiempo puede garantizar mediciones estables en un período de tiempo extremadamente breve.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.