Thread Content
Sé que, por lo general, para medir el caudal de gas es necesario realizar una compensación por temperatura y presión en el DCS. ¿Podría alguien explicarme cómo se calcula esta compensación? ¿Qué fórmulas se utilizan? ¿Qué datos se necesitan? Cualquier ayuda sería muy apreciada. ¡Muchas gracias de antemano! .
Los medidores de caudal de hoy en día suelen tener incorporada una compensación por temperatura y presión.
En la medición del caudal de gases, ya sea en los registradores de datos o en los DCS, los programas relacionados con el caudal están modularizados. Solo es necesario capturar las señales de temperatura y presión y enviarlas al DCS según lo requerido.
La última edición de este mensaje fue realizada por cqdfwy el 9 de julio de 2019, a las 10:23. La compensación de la caudalidad, temperatura y presión del gas se calcula basándose en los principios de la ecuación de estado del gas.
Por lo general, la temperatura y la presión en el lugar donde se realiza la medición difieren de las valores establecidos en el diseño. Por eso, los instrumentos de medición suelen ser capaces de registrar la temperatura y la presión reales, y luego compensar automáticamente esos valores mediante fórmulas matemáticas. Por ejemplo, en la medición del caudal de aire, los medidores habituales como los Wilo o Anemone miden el caudal volumétrico bajo las condiciones reales de temperatura y presión. Sin embargo, cuando el volumen del aire es constante, su masa se ve afectada en gran medida por la temperatura y la presión. Por eso, al realizar la medición con estos instrumentos, primero se deben medir la temperatura y la presión en el lugar, para luego realizar una compensación automática. En general, la importancia de la compensación por temperatura y presión es convertir los resultados obtenidos en condiciones diferentes a las normales en valores equivalentes a los obtenidos bajo esas condiciones normales. De esta manera, los resultados de las mediciones realizadas en diferentes puntos se encuentran en la misma escala, lo que facilita su comparación y análisis estadístico.
Por lo general, se necesita una compensación de temperatura y presión porque el caudalímetro seleccionado mide el caudal volumétrico en las condiciones operativas. Caudal + presión + temperatura, compensados mediante la ecuación de estado del gas ideal.