¿Se puede instalar el carril de instrumentos sobre el suelo? La última vez que los expertos lo inspeccionaron, se determinó que no cumplía con las normas; por lo tanto, debe enterrarse. No sé en qué normativa o reglamento se establece esto
Entonces, ¿por qué no preguntaste dónde están las normas que exigen enterrarlo?
Estar pegado al suelo probablemente no sea adecuado... También puede estar elevado
Este mensaje fue editado por última vez por bfdlwolf el 15/08/2019 a las 14:06. “Normas para el diseño de tuberías e instrumentación en la industria petroquímica” SH/T 3019-2016
Este mensaje fue editado por última vez por feng*aosa el 13-7-2019 a las 20:55. Seguramente no es adecuado colocarlo directamente en el suelo; además, no hay necesidad de enterrarlo. Los carriles de cableado deben colocarse en el aire (no hay requisitos específicos en cuanto a altura); pueden situarse por encima o al lado de los tubos utilizados para el transporte de fluidos. Sin embargo, es necesario evitar fuentes de calor en la parte inferior y efectos corrosivos en la parte superior. Por lo tanto, basta con caminar a lo largo de la superficie lateral de las tuberías de proceso.
No, las normas exigen que los racks de instrumentación se coloquen por encima de las tuberías de proceso. Si se colocan abajo, ¿no correrán el riesgo de ser dañados por los materiales corrosivos que se escapan?
Oh. Error, la norma es la parte superior y los lados.
Los racks de instrumentos de la empresa están elevados en la zona de tanques, pero solo tienen 5 cm de altura. Pero los expertos indicaron que no se tuvo en cuenta qué norma específica debe modificarse
¿El requisito normativo es que la altura de los soportes sea superior a la de las tuberías de proceso, o solo son necesarios los racks que atraviesan dichas tuberías? Nuestros racks de cables no pasan por encima de las tuberías; aquellos que sí lo hacen, lo hacen a una altura superior a la de las tuberías de proceso. Lo que quiero saber es si los racks de cables que rodean los tanques también evitan pasar por encima de las tuberías, y si su altura sobre estas es de solo 5 cm
En ese momento, yo no fui con ellos; el jefe sí fue. Por eso me extrañó mucho, ya que nuestra estructura también tenía una altura de 5 cm
Si son 5 centímetros, los soportes del bastidor de la pasarela seguramente se colocarán directamente en el suelo. No existe una normativa para la altura de los canaletas; además, no es necesario que estas se encuentren por encima o al lado de las tuberías, sino solo cuando estas se cruzan con ellas. Basta con establecer la altura del soporte del puente a la misma altura que los soportes de las tuberías. (30~100 CM): Se pueden clavar los soportes del estante en la pared de contención contra incendios del área de tanques.
Instalar los racks de instrumentos en el suelo definitivamente no es adecuado; lo mejor es instalarlos en el aire
A 5 centímetros del suelo, realmente no es tan bueno como dicen otros usuarios; sería mejor enterrarlo directamente en el suelo. Quizás sea porque he realizado pocos proyectos, por eso nunca he visto canaletas eléctricas a 5 centímetros del suelo
O bien, si está elevado, no es necesario bajarlo si no hay canalización en la parte delantera; simplemente se puede bajar usando tubos para cables
1. En las normas no se exige de forma obligatoria que los canaletas para cables estén suspendidos a gran altura. ““Yi” y “ying”, o “debe”, tienen significados claramente diferentes. 2. Si los canaletas para cables se instalan en el suelo, debajo de ellas deben haber soportes; de esta manera, no se incumplen las “Normas”. En caso de fugas en los medios, el suelo de la zona de tanques debería contar con canales de drenaje y de evacuación de aguas residuales. Por supuesto, es conveniente que esté en altura. 3. No se recomienda su instalación enterrada. No es práctico realizar inspecciones de mantenimiento ni volver a instalar los cables, ya que existe la posibilidad de hundimiento del suelo.
Según lo que dijo Haiyou, se debe seguir el dique de protección contra incendios. ¿El plan propuesto viola alguna normativa?
A simple vista se ve que este experto trabaja en electricidad; solo alguien del área eléctrica diría cosas tan estúpidas. Por lo general, se sigue el camino marcado por los pilares de soporte, o bien se puede caminar a una altura de 30 cm del suelo, a lo largo de la berma contra incendios
1. “Notificación sobre la organización de inspecciones especiales de seguridad en los almacenes de petróleo” (Oficina General de Supervisión de Seguridad, documento n.º Guan San 57): Párrafos 2(2) y 2(5): ... ¿Se utilizan cables de alimentación y de control enterrados para conectar las áreas de almacenamiento? 2. “Normas de diseño contra incendios para empresas petroquímicas”, GB 50160-2008, párrafo 9.1.6: En las instalaciones donde pueden producirse gases de tipo A, más densos que el aire, los cables deben ser de tipo ignífugo y preferiblemente deben instalarse en alturas elevadas. 3. Según el artículo 5.9.6 de las “Normas para el diseño de cables en proyectos eléctricos” GB 50217-2018, las dimensiones del nivel más inferior de los soportes o bandejas para cables dentro de la planta deben cumplir con los siguientes requisitos: cuando los soportes o bandejas están colocados en el suelo, la distancia mínima entre ellos y el suelo no debe ser menor a 0,3 m. Teniendo en cuenta toda la información anterior, o bien se debe enterrar o elevarlo por encima de 0,3 m; colocarlo directamente sobre el suelo no es adecuado, ya que al menos será difícil evitar problemas de drenaje.
No se puede pasar por el carril de instrumentos. Los diques de contención se colocan alrededor de los tanques que albergan líquidos corrosivos o aquellos que pueden causar contaminación en el medio ambiente. También se pueden utilizar alrededor de los tanques que contienen gases que pueden disolverse en ciertos solventes. Su función es evitar que los líquidos o gases almacenados causen daños al medio ambiente, así como a las personas y al equipo. La altura típica de estos diques es de 1 metro. Por lo tanto, en caso de fugas, el líquido puede penetrar en el interior del carril de cables, causando daños a estos.