Fluctuaciones en el caudal de vapor del Añuba

2019-07-11View Original

Thread Content

Somos vapor sobrecalentado de 40 kilogramos y utilizamos un medidor de caudal Alnoba. Después de aproximadamente cuatro años de uso, el caudal de vapor aumentó drásticamente. Tras realizar diversas verificaciones en el proceso, se determinó que el problema radicaba en el medidor de caudal. Se ha reemplazado el transmisor; se ha drenado varias veces el tanque de enfriamiento del medidor de caudal Alnuba, pero la situación no ha mejorado. Después de retirar el aislamiento del tanque de condensación, el caudal de vapor disminuyó significativamente, pero las fluctuaciones en dicho caudal son muy grandes. Agradecería cualquier ayuda que pudieran brindar. Gracias
Reply #22019-07-11
El Anubis necesita ser desmontado para ser inspeccionado
Reply #32019-07-11
¿Necesita mantenimiento periódico? ¿Razón?
Reply #42019-07-15
Esto no debería ser una operación habitual; además del incrustado, el vapor no produce ningún tipo de residuo, ¿verdad?
Reply #52019-07-15
Se puede utilizar la técnica de las columnas de vórtices de Yokogawa; no se pueden usar boquillas. El tramo de tubería recta no es lo suficientemente largo, y tampoco hay placas perforadas. No utilice elementos de inserción ni incluso cono en V, a menos que sea absolutamente necesario. Para referencia.
Reply #62019-07-15
Es posible que haya aire acumulado en el tubo de presión, o que el anillo de sellado se haya deformado
Reply #72019-07-15
Seguramente se trata de un problema en el hardware del dispositivo, o bien de un problema con los componentes originales, o quizás sea un problema en la parte de transmisión. Se pueden cambiar las piezas para probar
Reply #82019-07-16
¿Qué significa “transformación de Aniu Ba”? ¿Existen ejemplos?
Reply #92019-07-16
Recomendación: Desmonte el transmisor y, a continuación, abra las tuberías de presión positiva y negativa para eliminar los residuos. Vea si así se puede extraer algo. Finalmente, se vuelve a instalar el transmisor para ponerlo en funcionamiento. Este método no necesariamente resolverá el problema, pero merece la pena intentarlo.
Reply #102019-07-19
Ya se ha hecho, pero no ha dado resultado
Reply #112019-07-24
Según las normas aplicables, la parte superior del lado de vapor del recipiente de equilibrio no debe estar aislada térmicamente
Reply #122019-07-24
Para la medición normal de vapor sobrecalentado, se recomienda el uso de sensores de tipo vórtice; en cambio, para medir el gas de alto horno, los sensores de tipo Bourdon son más precisos
Reply #132019-07-25
¿Hay ejemplos reales? ¿La razón?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.