HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problema de resistencias en serie hart475

2019-07-11View Original

Thread Content

¿Podemos ver si ambos métodos de conexión en serie con resistencias son viables? Según la información, se utiliza este tipo de conexión; ¿funciona también el tipo de conexión que se muestra arriba?
Reply #22019-07-11
La resistencia en serie se debe a que la carga no es suficiente
Reply #32019-07-11
Este mensaje fue editado por última vez por cqdfwy el 11-7-2019 a las 17:39. La resistencia y el transmisor están conectados en paralelo; esto hace que la resistencia divida la corriente. Por lo tanto, el valor de la corriente de salida del transmisor no coincide con la corriente que recibe el medidor secundario. En resumen, se trata de una conexión incorrecta.
Reply #42019-07-12
Ayer, aquí no pudimos conectar un reloj al puerto 475. Entonces, el técnico intentó conectar las resistencias de la manera indicada, pero tampoco se logró establecer comunicación. Al final, se determinó que había un problema con el reloj. ¿Es que la única forma de conectar una resistencia de 250 ohmios es la que se menciona a continuación, y no existen otras formas?
Reply #52019-07-12
Las resistencias deben conectarse en serie, pero los controladores manuales pueden conectarse de varias maneras en paralelo
Reply #62019-07-12
Sí, solo es posible utilizar esa conexión: una resistencia de 250 ohmios en serie con el transmisor (puede conectarse tanto al polo positivo como al negativo del transmisor).
Reply #72019-07-12
Lo anterior es en paralelo; para distribuir la corriente, hay que tener en cuenta la resistencia interna de la fuente de alimentación. Si esa resistencia interna es muy alta y se puede ignorar, entonces se puede conectar de esa manera. , de lo contrario no funcionará
Reply #82019-07-12
En mi opinión, sería más adecuado considerar la resistencia de salida del transmisor (generalmente, la resistencia de entrada de los instrumentos es alta, mientras que la resistencia de salida es baja). Cuando la resistencia de salida es baja y es similar a la resistencia en paralelo, seguramente habrá una distribución de la corriente.
Reply #92019-07-12
El transmisor funciona como una fuente de corriente constante; su resistencia de salida es muy alta. Por lo general, no se tiene en cuenta la resistencia de salida...
Reply #102019-07-12
Sí, se pasó por alto la relación entre una gran resistencia en paralelo con una pequeña resistencia
Reply #112019-07-12
Solo funciona el método siguiente: la corriente pasa a través de 250 ohmios para convertirse en voltaje; la comunicación con el mando manual se realiza mediante señales de voltaje :)
Reply #122019-08-01
La forma correcta de conectarlo es la siguiente. Por supuesto, según la conexión mencionada anteriormente, a veces también es posible comunicarse; no se puede explicar con precisión el motivo.
Reply #132019-08-09
De tres hilos; se puede conectar en paralelo en los extremos de la señal, mientras que el sistema de dos hilos solo permite conexión en serie

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.