Cuatro técnicas clave para calibrar el transmisor Rosemount 3051

2019-07-12View Original

Thread Content

Cuatro consejos para calibrar el transmisor Rosemount 3051: Primero, la forma más sencilla de calibrar el transmisor Rosemount es utilizar los botones rápidos que se encuentran en la pantalla del dispositivo. Uno de ellos sirve para ajustar el rango de medición, mientras que el otro sirve para establecer el punto cero. Basta presionar ese botón durante unos segundos para que la presión actual se establezca en cero (se genera una salida de 4 mA). En segundo lugar, se debe restablecer el valor a cero utilizando el controlador manual Rosemount 475 (es decir, se debe poner la presión actual en cero). II. Para cambiar el rango, basta con utilizar el controlador manual Rosemount (modelo básico: 475HP1ENA9GMT). También se puede presionar el botón rápido S para que la presión medida se exprese en 20 mA. III. La razón principal por la cual el indicador de Rosemount no muestra valores precisos es que la presión mostrada en el controlador principal no coincide con la presión indicada en el instrumento en sí: 1. Puede ajustar el rango del instrumento para que sea igual al del controlador principal; luego, basta con restablecer los valores utilizando el dispositivo de control 475. No se recomienda hacer esto con frecuencia, ya que puede afectar la linealidad del instrumento. 2. Se logra la compatibilidad con el controlador al cambiar el rango de la tabla, y la forma de hacerlo es trasladar todo el rango. IV. Calibración del transmisor de diferencia de presión Rosemount: Primero, se ajusta la amortiguación a cero. Luego, se establece el punto cero, y posteriormente se aplica una presión máxima para que la salida sea de 20 mA. Una vez que el punto cero y el rango máximo estén correctamente ajustados, se revisan las marcas intermedias para verificar si están dentro de los límites permitidos. Si es necesario, se realizan ajustes finos. Luego se realizan los ajustes de migración, linealidad y amortiguación.
Reply #22019-12-25
Resulta que las series 3051CD y 3051TG tienen un botón de ajuste de cero externo. Debajo de la placa identificativa en la parte superior del transmisor. Actualmente, para las series 3051DP y 3051GP, el ajuste de cero externo es un código opcional.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.