1. Los instrumentos como transformadores de presión y medidores de caudal se conectan a Hart para comunicarse; ¿no es necesario alimentarlos con 24 V? (Ayer conecté un transformador de voltaje; con un generador de señales se aplicó una tensión de 10 V, y el dispositivo 475 también pudo comunicarse). 2. El transformador de voltaje (que no está conectado al circuito DCS, sino que se encuentra en la sala de control) funciona bien con el dispositivo 475. ¿Por qué no es posible comunicarse también utilizando una resistencia de 250 ohmios? Por favor, expertos, compartan sus conocimientos conmigo
Reply #22019-07-12
¿Es la misma transformadora de presión? 475 puede comunicarse
Reply #32019-07-12
¿Ya hay una resistencia en serie dentro de la fuente de alimentación?
Reply #42019-07-12
Es la tensión de 10V que proporciona el generador de señales
Reply #52019-07-13
¿Es que la fuente de alimentación llega primero al 475, y luego es el 475 el que se conecta con el instrumento? Es extraño que se pueda comunicar con una tensión de 10 voltios
Reply #62019-07-13
1. La mayoría de los instrumentos de sistema de dos cables pueden funcionar con 12 V. No es extraño que algunos funcionen también con 10 V; además, hay aquellos que funcionan con 7–8 V.   En una alimentación normal de 24 V, parte de la tensión se distribuye entre la carga y los cables. Si la resistencia total de la carga es de 500 ohmios, entonces, con una corriente de 20 mA, la tensión en el transmisor será de 14 V. 2. Cuando el comunicador está conectado a una resistencia de 250 ohmios, esto sirve para convertir las señales digitales en forma de pulsos de corriente en señales de voltaje.   Por lo tanto, no es necesario que sea exactamente 250 ohmios; basta con que la tensión de conversión sea superior a la sensibilidad del comunicador para poder comunicarse. Los 250 ohmios son solo un parámetro que se cumple bajo condiciones experimentales específicas, como los parámetros de distribución de los cables y la distancia de transmisión; su incumplimiento no implica necesariamente que algo no funcione ;   La resistencia de conversión no tiene por qué ser un componente independiente; todas las resistencias presentes en el circuito de señal (incluida la resistencia interna de la fuente de alimentación) pueden desempeñar esta función. Por lo tanto, generalmente no es necesario conectar un resistor adicional para el comunicador en el sitio. En la mayoría de los casos que menciona el autor del post, se trata de una resistencia interna elevada en la fuente de alimentación, como ocurre en el suministro de energía para algunos equipos de verificación.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.