Thread Content
Es que la cantidad de fugas es demasiado grande, ¿cómo se soluciona?
Primero, verifica si está completamente cerrado; de lo contrario, desmonta el equipo para realizar las reparaciones
1. Aumente un poco la presión para ver si hay impurezas que estén bloqueando el elemento de control.
2. Verifique si la válvula de regulación está en su posición más baja y si es posible bajarla aún más.
3. Si no funciona, solo queda desmontarla
Las fugas en las válvulas de regulación de vapor son algo inevitable. Los grandes cambios de temperatura hacen que la distancia entre las piezas de la válvula aumente, lo que impide un buen sellado. Otra situación que ocurre es con las válvulas de regulación automática: estas intentan repararse solas, pero no logran cerrarse adecuadamente. Además, el actuador no es compatible con la válvula
1. ¿Cuál era el nivel de fuga original?
2. Parámetros del vapor.
3. Instrucciones para tomar fotografías.
4. Tiempo de uso de la válvula.
5. Material del núcleo de la válvula y de su asiento.
6. ¿Funciona correctamente la válvula al abrirse y cerrarse?
7. ¿Se ha realizado algún ajuste, como verificar si la fuerza de precarga del sello es suficiente?
Si la cantidad de fugas es pequeña, intente ajustar el interruptor de límite. Si las fugas son grandes, es posible que los componentes internos de la válvula estén dañados; en ese caso, desmonte la válvula para realizar su reparación. Por el momento, cierre las válvulas de cierre situadas a ambos lados de la válvula de regulación y utilice la válvula de derivación. Es mi opinión personal; si no les gusta, por favor no critiquen. Gracias
En este caso, primero se debe ajustar la válvula para ver cómo funciona. Si eso no funciona, será necesario desmontarla para verificar si hay algún objeto extraño atascado o si la superficie de sellado del elemento de la válvula está dañada debido a la erosión causada por el gas.
No se puede cerrar bien, hay una gran fuga… Válvula defectuosa; la válvula que controla las fugas no funciona bien. . . Cámbiate de válvula, cámbiate de ano. La identificación está completada. :lol
Se puede intentar con el autocalibrado del localizador
Mira en qué posición hay una fuga
Tu pregunta es demasiado amplia, no está clara; Existen muchas causas posibles para las fugas: el cuerpo de la válvula, el actuador o el localizador pueden ser los responsables. No se indica qué situaciones son problemáticas, por lo que no se responde a eso
1. Coordine los instrumentos, pruebe con modo manual en los rangos del 0%, 25%, 50%, 75% y 100% por cada uno de ellos; 2. Se abre una línea auxiliar, se retira la válvula de regulación y se desmonta o reemplaza el mecanismo de molienda ; Con el paso del tiempo, las válvulas de vapor comienzan a perder líquido; pero si la pérdida es excesiva, hay que encontrar una solución.
¿Qué forma tiene el posicionador de válvulas?
Los válvulas de regulación rara vez logran cerrarse por completo. En mi experiencia anterior, también era poco común utilizarlas únicamente como válvulas de cierre
Se puede verificar desde varios aspectos: que la válvula en sí no esté bien cerrada, desgaste del elemento de la válvula, presencia de objetos extraños atascados y un alto nivel de fugas
Parece que hay un problema con la selección. En particular, en lo que respecta a los órganos de ejecución
Por lo general, se selecciona una válvula de cierre de nivel de fuga cuatro para ello. O bien, elija el nivel de filtración seis. Los que tienen un nivel de filtración de cuarto grado son imposibles de cerrar