¿Cómo se controla la válvula eléctrica con el botón de parada de emergencia del SIS?

2019-07-12View Original

Thread Content

A petición, se debe integrar el dispositivo en el sistema SIS. Sin embargo, el sistema DCS original utiliza válvulas de control eléctricas. El problema es que los botones de parada de emergencia del sistema SIS funcionan a través de relés de 24 V para desconectar las válvulas y las bombas en situaciones de emergencia. Pero como se utilizan válvulas eléctricas como válvulas de cierre, no es posible controlar su apertura y cierre mediante relés. Las válvulas electromagnéticas sí son viables, pero no ofrecen información sobre la posición de la válvula; por lo tanto, no se sabe si está abierta o cerrada. Además, al no haber suministro de aire, no se pueden utilizar válvulas neumáticas. ¿Alguien experto puede ayudar? ¿Cómo hacer que el relé desconecte la válvula eléctrica al presionar el botón de parada de emergencia? ¿Cómo se realizan los conexiones? Muchas gracias. La válvula eléctrica cuenta con una fuente de alimentación de respaldo. Este es el diagrama de lógica de interconexión
Reply #22019-07-12
Las normas exigen que los actuadores del SIS sean válvulas neumáticas; no se pueden utilizar válvulas eléctricas. Una vez que la inspección de seguridad lo descubre, se trata de un riesgo grave, y se puede emitir una orden para que detengan su actividad.
Reply #32019-07-12
El departamento de diseño dijo que no existe una normativa obligatoria que especifique qué tipo de válvulas se deben utilizar
Reply #42019-07-12
Consulte el punto 7.1.2 de la norma GB/T50770-2013
Reply #52019-07-15
En las normas sí se establece claramente que en la industria petroquímica no es adecuado utilizar válvulas de control eléctricas en los sistemas de instrumentación de seguridad
Reply #62019-07-16
No es adecuado; solo se puede usar de mala gana. No hay intención de obligar.
Reply #72019-07-17
Es necesario reemplazarlo por un actuador electrohidráulico para que funcione en ausencia de energía eléctrica. La válvula eléctrica se mantiene sin alimentación.
Reply #82019-07-17
Dejando de lado los requisitos normativos, mi idea es la siguiente: 1. Sería lo mejor si la válvula eléctrica tuviera un modo de control por posición; en ese caso, se deberían modificar los cables para que funcione con ese tipo de control. Cuando el relé pierde alimentación, la válvula se cierra completamente; 2. Si no existe control por posición, entonces se debe implementar un control por selección en el SIS. La válvula eléctrica de circuito puede ajustarse en condiciones normales. Cuando llega la señal de interbloqueo, se pasa al circuito de emergencia, enviándose de forma forzada una señal de cierre a la válvula eléctrica; además, esta señal tiene la máxima prioridad. Además, cuando la interrupción por bloqueo de las válvulas se elimina y el proceso queda confirmado, es necesario reiniciar manualmente la válvula eléctrica para poder seguir utilizandola
Reply #92019-07-17
Si todos dicen que no es adecuado, debe haber una razón para ello. ¿Por qué entonces elegir válvulas eléctricas?
Reply #102019-07-17
No se puede cerrar la válvula por una interrupción de energía; todo lo demás se puede resolver.
Reply #112019-07-17
La válvula eléctrica no puede garantizar la seguridad en caso de fallo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.