Thread Content
Como se muestra en la imagen, los cables de señal y los cables de blindaje del cable principal ya están conectados a las terminales. Pregunta: 1) ¿Dónde se conecta el blindaje principal del cable principal? 2) ¿Qué tipo de línea es la línea amarillo-verde? ¿Es una conexión de puesta a tierra de protección o de blindaje? 3) ¿Es necesario conectar la blindaje del cable de derivación a los terminales? 4) ¿Además de la carcasa, el cuadro de instrumentos también necesita estar conectado a tierra en su interior? Les pido consejo a los expertos, ¡gracias!
1) Si no es posible realizar una conexión a potencial eléctrico, como en plantas industriales de gran tamaño, según las normas se debe realizar una puesta a tierra de blindaje unilateral. El lado de tierra se encuentra en el lado de alimentación, generalmente en el lado del DCS. 2) La línea amarillo-verde es el conductor de puesta a tierra de protección, el cable PE. 3) El cable de blindaje del cable ramificado se conecta a la placa de terminales para llevar la señal de vuelta al lado de tierra, manteniendo así la continuidad de la blindaje. 4) Por lo general, solo se necesita una conexión a tierra de protección para la carcasa
1. La pantalla del cable principal se conecta a los terminales; la pantalla de los demás cables derivados también debe conectarse a los mismos terminales del cable principal. La pantalla de los cables derivados queda sin conexión en su extremo exterior, mientras que la pantalla del cable principal se conecta a tierra en el lado DCS. 2. El cable de puesta a tierra de color amarillo-verdoso sirve para la protección contra descargas eléctricas; todos los revestimientos metálicos que no están conectados a tierra en condiciones normales necesitan este tipo de cable
Me parece que hay demasiadas líneas amarillas y verdes en el diagrama. Además, está ese terminal; fuera de la caja de conexiones también hay un terminal para la conexión a tierra de protección.
Se recomienda consultar la Figura 5.1.5 de HG/T20513-2014
1) ¿Dónde se conecta la blindaje principal del cable principal? R: La pantalla del cable principal está conectada en el DCS. 2) ¿Qué función tiene el cable amarillo-verde? ¿Sirve para la conexión a tierra de protección o para la pantalla? R: En realidad, se trata de la misma pregunta que la anterior. Dado que IE está conectado a la DCS, lo que queda es PE. 3) ¿Es necesario conectar la pantalla del cable de derivación a los terminales? R: Obviamente, en la caja de conexiones que se muestra en la imagen solo hay una barra de puesta a tierra, y se trata de una barra de puesta a tierra de tipo PE. Por lo tanto, seguramente la caja de conexiones cuenta con terminales para el blindaje; así, los cables derivados se conectan a esos terminales y, a su vez, se conectan al sistema de puesta a tierra del DCS mediante cables más gruesos. 4) ¿Además de la carcasa, es necesario conectar también los componentes internos de la caja de instrumentos a tierra? R: Por lo general, las cajas de conexiones de los instrumentos están equipadas con pernos de puesta a tierra. Normalmente, en la tapa de la caja también hay un perno de puesta a tierra; este perno debe conectarse mediante un cable de tierra al otro perno de puesta a tierra de la caja.
Esta línea de blindaje está conectada de forma genial; incluso si yo la diseñara así, los incompetentes que se encargan de la instalación en el sitio no lo harían. Por eso, generalmente se utiliza una conexión a tierra por secciones.
1. La blindaje principal puede conectarse al último terminal del barramento de terminales. 2. El cable amarillo-verde que se encuentra debajo de la matriz de terminales es el conductor de puesta a tierra de protección, ya que está conectado claramente al chasis. 3. Es necesario conectarlo a los terminales, de manera que la protección del mismo corresponda una a una con la del cable principal. 4. La carcasa y el interior están conectados entre sí. Si la carcasa está conectada a tierra, no es necesario conectar a tierra el interior.
En primer lugar, ese conductor de puesta a tierra no sirve para la protección contra descargas eléctricas; no es necesario conectarlo al chasis del dispositivo. Por lo tanto, hay que eliminar ese cable de color amarillo-verde. El cable de blindaje del cable principal ya está conectado a los terminales; por lo tanto, se puede conectar el blindaje principal de ese cable a esa barra de puesta a tierra ; El cable de blindaje de cada cable ramal puede conectarse a los terminales (correspondiendo al cable de blindaje del cable principal), mientras que el blindaje principal de cada cable ramal puede conectarse a ese barra de puesta a tierra. De esta manera, todos los cables de blindaje y las capas de protección se conectan dentro de la caja de conexiones; posteriormente, en la sala de control, se unen a la misma barra de puesta a tierra.
1) ¿Dónde se conecta la blindaje principal del cable principal? Cuelga en un lado de la caja de conexiones; en el lado del gabinete DCS, se conecta junto con la pantalla de protección y se conecta al suelo de trabajo, para finalmente conectarse al suelo general ; 2) ¿Qué tipo de línea es la línea amarillo-verde? ¿Es una conexión de puesta a tierra de protección o de blindaje? La línea amarillo-verde representa una zona protegida; está conectada al revestimiento exterior, y a través del sistema de puesta a tierra en el exterior de la caja de conexiones, se conecta finalmente con la tierra ; 3) ¿Es necesario conectar la blindaje del cable de derivación a los terminales? La pantalla del cable de derivación debe conectarse a los terminales; los instrumentos en el sitio deben estar conectados a tierra, de modo que se logre una conexión entre la pantalla de derivación del instrumento y la pantalla del cable principal, así como entre la pantalla principal y la toma de tierra del DCS. 4) Además de la carcasa, ¿es necesario conectar también la parte interna de la caja de instrumentos a tierra? Para los cables de señal, no es necesario. Solo los instrumentos de campo con una tensión superior a 36 V necesitan una conexión a tierra de protección.
Nueva norma SHT3081-2019, en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. Los instrumentos en el sitio, independientemente de que estén alimentados con 24 V o una tensión superior, deben contar con conexión a tierra de protección, incluyendo los detectores de gases inflamables y tóxicos.