Sobre la puesta a tierra de blindaje y la puesta a tierra de protección de las cajas de conexiones en el sitio

2019-07-16View Original

Thread Content

Como se muestra en la imagen, los cables de señal y los cables de blindaje del cable principal ya están conectados a las terminales. Pregunta: 1) ¿Dónde se conecta el blindaje principal del cable principal? 2) ¿Qué tipo de línea es la línea amarillo-verde? ¿Es una conexión de puesta a tierra de protección o de blindaje? 3) ¿Es necesario conectar la blindaje del cable de derivación a los terminales? 4) ¿Además de la carcasa, el cuadro de instrumentos también necesita estar conectado a tierra en su interior? Les pido consejo a los expertos, ¡gracias!
Reply #22019-07-16
1) Si no es posible realizar una conexión a potencial eléctrico, como en plantas industriales de gran tamaño, según las normas se debe realizar una puesta a tierra de blindaje unilateral. El lado de tierra se encuentra en el lado de alimentación, generalmente en el lado del DCS. 2) La línea amarillo-verde es el conductor de puesta a tierra de protección, el cable PE. 3) El cable de blindaje del cable ramificado se conecta a la placa de terminales para llevar la señal de vuelta al lado de tierra, manteniendo así la continuidad de la blindaje. 4) Por lo general, solo se necesita una conexión a tierra de protección para la carcasa
Reply #32019-07-18
1. La pantalla del cable principal se conecta a los terminales; la pantalla de los demás cables derivados también debe conectarse a los mismos terminales del cable principal. La pantalla de los cables derivados queda sin conexión en su extremo exterior, mientras que la pantalla del cable principal se conecta a tierra en el lado DCS. 2. El cable de puesta a tierra de color amarillo-verdoso sirve para la protección contra descargas eléctricas; todos los revestimientos metálicos que no están conectados a tierra en condiciones normales necesitan este tipo de cable
Reply #42019-07-22
Me parece que hay demasiadas líneas amarillas y verdes en el diagrama. Además, está ese terminal; fuera de la caja de conexiones también hay un terminal para la conexión a tierra de protección.
Reply #52019-07-23
Se recomienda consultar la Figura 5.1.5 de HG/T20513-2014
Reply #62019-07-23
1) ¿Dónde se conecta la blindaje principal del cable principal? R: La pantalla del cable principal está conectada en el DCS. 2) ¿Qué función tiene el cable amarillo-verde? ¿Sirve para la conexión a tierra de protección o para la pantalla? R: En realidad, se trata de la misma pregunta que la anterior. Dado que IE está conectado a la DCS, lo que queda es PE. 3) ¿Es necesario conectar la pantalla del cable de derivación a los terminales? R: Obviamente, en la caja de conexiones que se muestra en la imagen solo hay una barra de puesta a tierra, y se trata de una barra de puesta a tierra de tipo PE. Por lo tanto, seguramente la caja de conexiones cuenta con terminales para el blindaje; así, los cables derivados se conectan a esos terminales y, a su vez, se conectan al sistema de puesta a tierra del DCS mediante cables más gruesos. 4) ¿Además de la carcasa, es necesario conectar también los componentes internos de la caja de instrumentos a tierra? R: Por lo general, las cajas de conexiones de los instrumentos están equipadas con pernos de puesta a tierra. Normalmente, en la tapa de la caja también hay un perno de puesta a tierra; este perno debe conectarse mediante un cable de tierra al otro perno de puesta a tierra de la caja.
Reply #72019-07-23
Esta línea de blindaje está conectada de forma genial; incluso si yo la diseñara así, los incompetentes que se encargan de la instalación en el sitio no lo harían. Por eso, generalmente se utiliza una conexión a tierra por secciones.
Reply #82019-09-06
1. La blindaje principal puede conectarse al último terminal del barramento de terminales. 2. El cable amarillo-verde que se encuentra debajo de la matriz de terminales es el conductor de puesta a tierra de protección, ya que está conectado claramente al chasis. 3. Es necesario conectarlo a los terminales, de manera que la protección del mismo corresponda una a una con la del cable principal. 4. La carcasa y el interior están conectados entre sí. Si la carcasa está conectada a tierra, no es necesario conectar a tierra el interior.
Reply #92019-09-06
En primer lugar, ese conductor de puesta a tierra no sirve para la protección contra descargas eléctricas; no es necesario conectarlo al chasis del dispositivo. Por lo tanto, hay que eliminar ese cable de color amarillo-verde. El cable de blindaje del cable principal ya está conectado a los terminales; por lo tanto, se puede conectar el blindaje principal de ese cable a esa barra de puesta a tierra ; El cable de blindaje de cada cable ramal puede conectarse a los terminales (correspondiendo al cable de blindaje del cable principal), mientras que el blindaje principal de cada cable ramal puede conectarse a ese barra de puesta a tierra. De esta manera, todos los cables de blindaje y las capas de protección se conectan dentro de la caja de conexiones; posteriormente, en la sala de control, se unen a la misma barra de puesta a tierra.
Reply #102019-09-08
1) ¿Dónde se conecta la blindaje principal del cable principal? Cuelga en un lado de la caja de conexiones; en el lado del gabinete DCS, se conecta junto con la pantalla de protección y se conecta al suelo de trabajo, para finalmente conectarse al suelo general ; 2) ¿Qué tipo de línea es la línea amarillo-verde? ¿Es una conexión de puesta a tierra de protección o de blindaje? La línea amarillo-verde representa una zona protegida; está conectada al revestimiento exterior, y a través del sistema de puesta a tierra en el exterior de la caja de conexiones, se conecta finalmente con la tierra ; 3) ¿Es necesario conectar la blindaje del cable de derivación a los terminales? La pantalla del cable de derivación debe conectarse a los terminales; los instrumentos en el sitio deben estar conectados a tierra, de modo que se logre una conexión entre la pantalla de derivación del instrumento y la pantalla del cable principal, así como entre la pantalla principal y la toma de tierra del DCS. 4) Además de la carcasa, ¿es necesario conectar también la parte interna de la caja de instrumentos a tierra? Para los cables de señal, no es necesario. Solo los instrumentos de campo con una tensión superior a 36 V necesitan una conexión a tierra de protección.
Reply #112019-09-09
Nueva norma SHT3081-2019, en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. Los instrumentos en el sitio, independientemente de que estén alimentados con 24 V o una tensión superior, deben contar con conexión a tierra de protección, incluyendo los detectores de gases inflamables y tóxicos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.