Thread Content
Un principiante en el campo de los instrumentos hace preguntas. He estado buscando todo tipo de publicaciones en los foros, y ahora hay algunas cuestiones que no logro resolver. Espero que alguien pueda ayudarme. Ahora vamos a instalar los instrumentos intrínsecamente seguros en el sitio, equipados con barreras de seguridad. La barrera de seguridad y los instrumentos necesitan una alimentación de 24 V en corriente continua; por lo tanto, también se necesita un módulo de fuente de alimentación con conmutador (de 220 V a 24 V). La idea actual es colocar la barrera de seguridad cerca de allí (en la zona peligrosa); por eso se ha adquirido una caja a prueba de explosiones, con el fin de guardar tanto la barrera de seguridad como el módulo de fuente de alimentación dentro de ella. Ahora hay las siguientes dudas: 1. ¿Es razonable esta configuración? 2. La caja a prueba de explosiones tiene un orificio de entrada y otro de salida; ¿se necesita adquirir además conectores de sellado? Actualmente, se utilizan cables intrínsecamente seguros. 3. ¿Es posible colocar un módulo de alimentación de alta potencia, junto con N barreras de seguridad, dentro de una caja a prueba de explosiones, para conectarlo con varios instrumentos intrínsecamente seguros que se encuentran en el sitio? (La razón principal es que los instrumentos intrínsecamente seguros consumen poca energía; por lo tanto, si cada instrumento está conectado a su propio módulo de alimentación, sería un desperdicio) El conector del lado de 220V tampoco parece ser lo suficientemente grande para encajar, ¿verdad? . . )
A prueba de explosiones intrínsecamente segura: se exige que se establezca un circuito intrínsecamente seguro, es decir, además de los instrumentos intrínsecamente seguros, también el circuito de conexión debe ser intrínsecamente seguro. Para lograr la protección intrínseca contra explosiones, es necesario utilizar barreras de seguridad para aislar la zona peligrosa de la zona segura. Es decir, las barreras de seguridad sirven para limitar la potencia eléctrica que llega a la zona peligrosa; de este modo, incluso si se generan chispas en esa zona, su energía no será suficiente para provocar una explosión en los gases explosivos presentes allí. Dado que el propietario del edificio ha colocado la fuente de alimentación en una zona peligrosa, entonces la función de las barreras de seguridad para limitar la energía pierde sentido. Incluso si se coloca la fuente de alimentación dentro de una caja a prueba de explosiones, dicha caja probablemente solo sirva para aislar la explosión o para mantener una presión positiva; de este modo, todo el sistema deja de ser efectivo desde el punto de vista de la seguridad contra explosiones.
La barrera de seguridad se instala dentro del gabinete, y su alimentación eléctrica proviene del mismo gabinete. Los instrumentos en el sitio se conectan a la barrera de seguridad mediante cables intrínsecamente seguros.
Primero, gracias por responder mis preguntas. Quisiera preguntar: vi que en el lugar había un armario que contenía todo tipo de fuentes de alimentación y cosas por el estilo. ¿Es ese un cuadro eléctrico? ¿Se puede colocar una barrera de seguridad dentro de él?
Gracias por responder mis preguntas. Me gustaría hacer una consulta adicional: si quiero colocar N barreras de seguridad y unos pocos fuentes de alimentación conmutadas en el gabinete, ¿qué tipo de contenedores me recomienda? Es precisamente porque se comparte el gabinete con otros equipos; ¿habrá alguna solución adecuada?
Dado que en el lugar (zona peligrosa) hay equipos eléctricos de alta potencia (armarios eléctricos), etc., ya no tiene sentido utilizar barreras de seguridad. Si es posible, se recomienda emplear un sistema a prueba de explosiones, es decir, utilizar instrumentos a prueba de explosiones, armarios a prueba de explosiones o gabinetes de ventilación a presión positiva.
Una caja a prueba de explosiones, si siempre se mantiene a presión positiva, entonces su interior equivale a una zona segura. . . Eso es lo que yo creo. . . Pero lograrlo no es fácil. . . Además, es necesario realizar un purgado con presión positiva antes de encenderlo, y durante el mantenimiento se debe apagar la alimentación eléctrica. De esta manera, los cables que salen de la caja a prueba de explosiones hacia los instrumentos, deberían cumplir con los requisitos de seguridad intrínseca. En cuanto a la parte de la caja a prueba de explosiones, debería considerarse como una caja a prueba de explosiones con presión positiva. . . . En su conjunto, el sistema no es intrínsecamente seguro; se trata de un sistema a prueba de explosiones ..........
@Hao Liang Zhi Le @1111111: Si se trata de la imagen anterior, en la descripción del producto DTU de color blanco se indica que… Entonces, en esa imagen, donde la alimentación externa es de 220V y llega a la zona peligrosa, ¿sigue siendo algo peligroso? Busco consejo
““Peligro” se refiere a la posibilidad de que ocurran explosiones o incendios. Existen diversas medidas para prevenir tales eventos: hay medidas intrínsecamente seguras y también medidas de aislamiento. Todas estas medidas tienen como objetivo eliminar el “peligro”. En cuanto a si existe peligro en la imagen anterior, eso depende de que las medidas de colado y aislamiento contra explosiones estén adecuadamente implementadas. Si así es, entonces no hay riesgo alguno. En cuanto a la protección contra explosiones, a veces se utiliza una sola medida de protección, y otras veces se combinan varias medidas. En la imagen anterior, el DTU representa precisamente un sistema de protección contra explosiones que utiliza múltiples medidas.
Si esta configuración es razonable o no, depende de tus circunstancias específicas. No entiendo a dónde van a parar las señales de esos instrumentos tuyos ¿La sala de control? Si es así, ¿por qué no instalar la barrera de seguridad directamente en la sala de control? Si no se va a ningún lado y basta con que muestren la hora algunos relojes en el lugar, entonces tu solución es viable. Pero hay que considerar qué hacer con el calor que genera la fuente de alimentación dentro de la caja a prueba de explosiones