El medidor de nivel por radar muestra un valor negativo

2019-07-22View Original

Thread Content

Estimados colegas, quisiera preguntarles: en mi empresa hay un medidor de nivel por radar de Siemens, cuyo rango es de 0 a 5580 mm. El valor que se muestra en tiempo real es aproximadamente “-740”. ¿Por qué se muestra un valor negativo? ¿Cómo se puede solucionar este problema? ¿Existe también en el medidor de nivel por radar una función de ajuste de cero similar a la de los transductores de presión? Si no existe tal función, ¿cómo se puede resolver el problema? ¿Se trata de ajustar el rango del medidor? Convertirse en “-740---4840”? Agradezco de antemano su valiosa ayuda
Reply #22019-07-22
Se me olvidó mencionar que, actualmente, el tanque está vacío
Reply #32019-07-22
La configuración de los valores específicos para la posición alta y baja no es correcta; la altura real medida es mayor que el valor de altura en la posición baja. Es decir, la altura del líquido medido está por debajo del rango inferior.
Reply #42019-07-22
Jejeje. Loco del radar, ¿un número negativo? . . . . . . Con un yuan se puede comprar un bolígrafo a base de aceite; con él se puede dibujar una línea vertical en la pantalla, y así el signo negativo se convierte en uno positivo. ¡Así está bien! :lol :P
Reply #52019-07-22
Jejeje. Loco del radar, ¿un número negativo? . . . . . . Con un yuan se puede comprar un bolígrafo a base de aceite; con él se puede dibujar una línea vertical en la pantalla, y así el signo negativo se convierte en uno positivo. Así, ¡listo! :lol :P
Reply #62019-07-22
1 Jejeje. Loco del radar, ¿un número negativo? . . . . . . Con un yuan se puede comprar un bolígrafo a base de aceite; con él se puede dibujar una línea vertical en la pantalla, y así el signo negativo se convierte en uno positivo. ¡Así está bien! :lol :P
Reply #72019-07-22
Eche un vistazo al rango de medición; ¿es demasiado bajo?
Reply #82019-07-23
La altura total del tanque no coincide con la configuración de los instrumentos; la configuración es insuficiente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.