Thread Content
Nuestra empresa está fabricando ahora estructuras para cables y tuberías para su instalación. Antes, se utilizaban tuberías de zinc galvanizado al calor, pero el cliente ha dicho que no hay problema en usar tuberías de zinc galvanizado en frío, ya que no se oxidan con tanta facilidad. Entonces surge la pregunta: ¿se puede utilizar galvanizado en frío para los tubos de paso de cables? ¿Existen normas que lo especifiquen con detalle? ¿O acaso es práctica común utilizar el galvanizado en caliente?
Dadme una mano, ¿hay alguien que pueda ayudarme a responder? Antes nunca presté mucha atención a este problema
HGT 20512-2014 Normas de diseño para tuberías e instalaciones de instrumentación 8.4.1 Se recomienda utilizar tubos de acero soldado galvanizado como tuberías de protección. Por lo tanto, no hay requisito de utilizar zincado en caliente obligatoriamente. El galvanizado en frío es un tipo de galvanizado eléctrico; la capa de zinc es bastante delgada. Habrá que ver cómo es la corrosión en el lugar en cuestión.
Este mensaje fue modificado por última vez por feng*aosa el 24-7-2019 a las 21:12. Las normas establecen que se deben utilizar tuberías galvanizadas; la norma correspondiente para estas tuberías es GBT 3091-2015, relativa a tuberías de acero soldado para transporte de fluidos a baja presión. La norma establece que “el galvanizado de los tubos de acero debe realizarse mediante el método de inmersión en calor”. El galvanizado en frío es un método de galvanización por electrochapado; se trata de un proceso obsoleto, cuya capa de galvanizado es muy delgada, lo que la hace propensa a romperse y corroerse. En el caso de tubos de pequeño diámetro, resulta difícil garantizar y verificar la calidad del recubrimiento interno. Se recomienda no usarlo. El Ministerio de Obras Públicas tiene documentos que prohíben el uso de tuberías galvanizadas en los edificios nuevos como conductos para agua potable y gas.
La norma GB50093-2002, relativa a la construcción y aceptación de instalaciones de instrumentación automática, también indica que solo se deben utilizar tubos galvanizados como tuberías para el paso de cables, mediante conexiones roscadas; no se menciona el uso de recubrimiento por galvanización en frío o en caliente.
Si se utiliza material con recubrimiento de zinc en frío para la recepción en obra, no se podrá aprobar. En este caso, no hay que buscar las normas de construcción, sino las normas relativas a la adquisición de materiales y su recepción en obra
Entonces, ¿en qué áreas se utiliza generalmente el material de zincado en frío?
Se utiliza muy poco el galvanizado en frío; nosotros, que trabajamos en la industria química, utilizamos básicamente el galvanizado en caliente, ya que la capa de galvanizado obtenida con este método es demasiado delgada
Si se trata de una zona antiexplosiva, existen normas que exigen el uso de tuberías de acero soldado para el transporte de fluidos a baja presión
AQ3009-2007: Normas de seguridad contra explosiones en áreas peligrosas. 6.1.1.3 Cableado de tuberías. 6.1.1.3.1 Tuberías permitidas: a) Las tuberías utilizadas para el transporte de fluidos a baja presión deben ser tubos de acero soldados y galvanizados, según la norma GB T 3091-2015: Tubos de acero soldados para el transporte de fluidos a baja presión. 5.9 Capa de zincado. 5.9.1 Método de zincado: El zincado de los tubos de acero debe realizarse mediante el método de inmersión en zinc fundido.