2019-07-24View Original

Thread Content

1. Se debe instalar un termómetro aguas arriba del elemento de restricción del flujo. La distancia entre el termómetro y el tramo recto de tubería que lo separa debe cumplir con las siguientes condiciones: a. Cuando el diámetro del manguito o cubierta del termómetro es menor o igual a 0,03D (donde D es el diámetro interno de la tubería), dicha distancia no debe ser menor a 5D. b. Cuando el diámetro del manguito o cubierta del termómetro está entre 0,03D y 0,13D, dicha distancia no debe ser menor a 20D; 2. Se debe instalar un termómetro aguas abajo del elemento de restricción. La distancia entre el termómetro y dicho elemento, en el tramo de tubería recto, no debe ser menor a 5 veces el diámetro interno de la tubería. Fuente: GB50093-2013 Normas para la construcción de instalaciones de instrumentación automática y para la inspección de calidad

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.