¿Se puede utilizar un conector de doble extremo y doble núcleo para los puntos de temperatura de nivel SIL2?

2019-07-27View Original

Thread Content

De acuerdo con las especificaciones de instrumentación de seguridad, en los sistemas de nivel SIL2, es conveniente que los puntos del SIS y los puntos del DCS estén separados. Pero el equipo es un recipiente a presión antiguo; no tiene suficientes aberturas. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Puede un diseño de doble extremo y doble núcleo cumplir con los requisitos de certificación SIL2?
Reply #22019-07-27
La norma establece que DCS y CS son dos puntos de detección; aquí, sin embargo, solo hay un punto de detección
Reply #32019-07-27
Quiero decir, doble cabeza y doble núcleo; es decir, tanto la detección de los componentes como la salida son completamente independientes. Solo que se conectan al mismo conector. ¿No se podría considerar eso como 2 puntos? :lol
Reply #42019-07-28
Ahora existen dispositivos de medición de temperatura externos; al especificar el material del tubo, su espesor, el medio que circula en su interior, etc., se puede calcular la pérdida de calor y medir con precisión la temperatura del medio dentro del tubo
Reply #52019-07-28
Su DCS y su SIS deben tener puntos de monitoreo separados; no se pueden conectar al mismo punto de detección. Esto es un requisito establecido en las normas
Reply #62019-07-28
No, imposible. Al ser de doble cabeza y doble núcleo, en teoría los puntos que son afectados por la acción del medio son los mismos. Si uno se daña, entonces, siempre y cuando el otro tenga exactamente las mismas características de calidad, es probable que también se dañe.
Reply #72019-07-29
Se utilizan dos transmisores para cumplir con los requisitos SIL 2
Reply #82019-08-09
Personalmente, creo que no es posible. Estos dos puntos de monitoreo son, en realidad, un solo punto de detección
Reply #92019-08-09
En los circuitos de nivel SIL2, los elementos de medición deben instalarse de forma independiente y, preferiblemente, de forma redundante.
Reply #102019-08-09
En los circuitos de nivel SIL2, los elementos de medición deben instalarse de forma independiente y, preferiblemente, de forma redundante.
Reply #112019-08-10
Sí, en un proyecto también se requiere, según los estándares de SIS, un nivel SIL2 o superior; lo que se instala son termómetros gemelos.
Reply #122019-08-12
¿Se puede enviar toda esta normativa de una vez? 15726118316@126.com Muchas gracias
Reply #132019-08-12
Dado que se utiliza “yi”, no es obligatorio, y compartirlo tampoco se considera una infracción. Un punto de medición de temperatura, que vuelve a la sala de gabinetes y se divide en dos: una parte va al DCS y otra al SIS. Nosotros también hacemos lo mismo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.