Thread Content
¿Qué significa IMAN en el panel de circuitos de control DCS de Yokogawa? Cuando se muestra IMAN, el sistema no puede enviar señales a la válvula de control para operarla. ¿Significa eso que hay algún problema en mi línea? Las indicaciones del localizador en el sitio son normales.
Debería ser control en serie, pero está en modo manual. La salida individual funciona, pero el módulo de control en serie ya no funciona
Por casualidad, se encontró la causa del problema. Durante la puesta a punto de otra válvula, después de desconectar los cables del localizador, se verificó la dirección de funcionamiento en caso de fallo por falta de energía. Al volver a conectar los cables, el controlador FIC del DCS mostró “IMAN”; no fue posible restablecerlo al modo normal. El panel de control de FV muestra que está en orden, y permite controlar la válvula. La respuesta del fabricante fue: “IMAN” significa que el bloque de función de conexión en modo descendente se encuentra en modo MAN; intente poner la placa frontal 713FV803 en modo CAS o AUT desde dicha placa frontal.
Cambiar el módulo en serie de “MAN” a “AUT””
Cambiar el módulo en serie de “MAN” a “AUT””
Se inicia manualmente el estado; en cuanto al circuito en serie, el circuito principal no está en modo automático AUT, mientras que el circuito secundario debe estar en el estado CAS. Operación normal: ponga aut en el circuito principal y cas en el circuito secundario :)
¿Cuál es la razón por la que también aparece IMAN en un circuito simple?