¿Cuál es la razón por la cual las fluctuaciones en la transmisión a distancia de los medidores de nivel por radar son grandes, mientras que la lectura en el lugar es estable?

2019-07-29View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por Zhuge Sima Linghu Chong el 29-7-2019 a las 19:37. Pregunta: Tengo un medidor de nivel por radar; la lectura que muestra es muy estable, y no hay fluctuaciones en el nivel real del líquido dentro del tanque. La altura del tanque es de 25 metros, pero la lectura del radar indicaba constantemente 18,90 metros. Sin embargo, la lectura del nivel en la sala de control de DCS no es estable; varía constantemente, pudiendo llegar a 19,20 metros como valor máximo y a 18,70 metros como valor mínimo. Este fenómeno debe deberse a un problema en la parte de transmisión a larga distancia del radar, pero no se sabe cómo solucionarlo (ya se ha comprobado que los circuitos internos de la sala de control y la fuente de alimentación están sin problemas). Por favor, que alguien con más conocimientos pueda ayudarnos. ¡Gracias a todos!
Reply #22019-07-29
¿Hay alguna interferencia? Revisa la conexión a tierra, también revisa el canal. Puede que sea el módulo de salida del radar el que esté defectuoso. Si tienes piezas de repuesto, prueba a reemplazarlo
Reply #32019-07-30
Ayer seguí una publicación; no sé por qué, pero parece que eso afectó al sistema . {:2_32:} .
Reply #42019-07-30
Fue clasificado por el sistema como publicidad, así que fue eliminado, jaja. No me preguntes cómo lo sé. ;P;P;P
Reply #52019-07-30
Si no hay problemas en los extremos, entonces el problema está en el medio. Hay que verificar la unidad transmisora y las líneas, y también comprobar cuidadosamente si hay alguna interferencia.
Reply #62019-07-30
La posibilidad de interferencias en la señal de 4~20mA es baja; mejor verificar la placa de salida del transmisor
Reply #72019-07-30
Intente intercambiar los relojes de los otros recipientes para ver si el problema está en los relojes o en los circuitos externos.
Reply #82019-07-30
¿Se está utilizando un cable blindado? Basta con conectar un multímetro en serie para verificar si hay algún problema con la corriente de salida; o bien, se puede desmontar el instrumento y comprobar si la corriente fluctúa
Reply #92019-07-30
Puede probar el componente de salida del transmisor del radar con un multímetro, para ver si ya hay fluctuaciones en las lecturas. Si es así, entonces será necesario reemplazar la placa de salida del transmisor. Si no hay fluctuaciones, pero sí las hay en el lado del DCS, entonces hay que verificar si hay interferencias en las conexiones.
Reply #102019-07-30
¡Muchas gracias por los consejos de todos arriba! Mi método consiste en intercambiar los canales de las señales provenientes de los radares con problemas y de aquellos que no tienen problemas, dentro del gabinete DCS. El resultado final es que las señales de radar con problemas se envían por otro canal, mientras que las señales de radar sin problemas se envían por el canal afectado; así, la lectura del nivel de líquido se mantiene estable. De esto concluyo que no hay problemas con los circuitos internos de la sala de control ni con la fuente de alimentación. Ahora estoy pensando que, como dijeron los de arriba, debe haber un problema en la parte de salida del radar. ¡Gracias una vez más a todos! ¡Muchas gracias! ¡Les deseo un buen día en el trabajo y que todo les vaya bien! ¡ ¡
Reply #112019-07-30
Loco del radar. . . El comandante Ma es sabio
Reply #122019-07-30
Verifique la línea; es posible que haya un mal contacto o que esté suelta, o bien que haya un fallo en la tarjeta de entrada analógica de la sala de control DCS.
Reply #132019-07-31
¿Qué tipo de radar es? En el caso de HART, se puede generar una señal falsa para ver si todavía hay fluctuaciones en la salida.
Reply #142019-07-31
Qué tipo de tanque, qué hay dentro del tanque, qué tipo de medio, si hay vapor, qué marca de radar. . . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.