Thread Content
Tengo una pregunta: ¿en qué situaciones es necesario utilizar una caja de conexión intermedia para los cables de instrumentación? ¿Existe alguna guía al respecto?
No recuerdo que lo hubiera. Parece que es una forma de ahorrar costos; actualmente, muchos estudios de diseño prefieren este tipo de diseño.
Si se hace de esta manera, y no se controla la calidad de la construcción, habrá muchos problemas más adelante, ¿verdad?
Existen muchos casos en los que se utilizan cajas de conexiones intermedias; muchos proyectos a gran escala emplean estas cajas para la transferencia de señales. Por ejemplo, cuando los puntos de medición están concentrados y los tipos de señales son similares, o cuando se utilizan cables del mismo tipo, se puede emplear una caja de conexiones intermedia. Las señales se transmiten a través de los cables principales del armario principal hasta las cabinas correspondientes, lo cual cumple con los requisitos normativos. La disposición en el sitio es clara y no hay riesgos de seguridad; además, el costo es menor en comparación con el uso exclusivo de cables derivados.
¿Y si el cable no es muy largo? ¿Se necesita también una caja de conexiones intermedia para distancias de doscientos o trescientos metros?
No hay requisitos específicos; puedes decidir según las condiciones del lugar. Si solo hay unos pocos puntos dispersos, agregar cajas de conexiones aumentará los costos. Sin embargo, si la cantidad de instrumentos en el sitio es muy grande y están concentrados, entonces, al utilizar un método de conexión uno a uno, la anchura de los canaletas para cables aumentará considerablemente. Además, es posible que las canaletas tengan que dividirse en varias capas, lo cual incrementa tanto la inversión en cables como en las propias canaletas. Al mismo tiempo, también se aumenta la capacidad de carga de los pasillos técnicos. Además, no existen normas estrictas sobre el uso o no de cajas de conexiones; se decide según las condiciones reales del lugar. Si hay una gran cantidad de instrumentos primarios en el sitio, y estos están concentrados, se utiliza una caja de conexiones entre los instrumentos primarios; luego, los cables se utilizan para transmitir las señales a los terminales de la placa de E/S, lo que permite reducir los costos ; O bien, si la cantidad de instrumentos en el sitio es pequeña y están dispersos, se emplea un método de conexión uno a uno.
La caja de derivación intermedia permite ahorrar cables, facilita el diseño y simplifica las obras cuando se cambia la ubicación de los instrumentos
Es imprescindible identificar bien las cajas de conexiones en la fase inicial; de lo contrario, será muy complicado localizar los cables durante el mantenimiento posterior