Thread Content
Con frecuencia, al adquirir instrumentos de medición, surge la duda de si comprar resistencias térmicas/células termoeléctricas o transmisores de temperatura integrados. ¿Es mejor conectar directamente los componentes de medición a módulos especiales dentro del gabinete del PLC, o es mejor conectarlos a un transmisor antes de introducirlos en el gabinete del PLC? Soy un principiante, por favor, explíquenme cuál es la diferencia entre las dos formas. Primero, mi interpretación es la siguiente: el transmisor integrado envía una señal de corriente de 4-20 mA. ¿Acaso eso no reduce los errores de medición? El módulo mide señales físicas, algo como valores de voltaje. ¿A mayor distancia, se verá afectado por la resistencia de los cables de compensación a lo largo del camino? Es que el transmisor solo necesita conectarse a los terminales; el tamaño de estos últimos es mucho menor que el del módulo, lo que permite ahorrar espacio en el gabinete Otra cosa es que no entiendo muy bien la compensación del extremo frío de mi termopar. En mi opinión, los contactos en el extremo frío son conectados al gabinete a través de cables de compensación. Pero la temperatura dentro del gabinete puede cambiar con las fluctuaciones de la temperatura exterior. ¿Cómo se puede garantizar entonces la precisión de las mediciones realizadas por los instrumentos? En cuanto a los precios, entiendo que el costo de los módulos es mucho más bajo que el de los transmisores; al utilizar un transmisor integrado, el costo aumenta considerablemente. No sé si mi comprensión anterior es correcta; por favor, ayúdenme a corregirla.
Si en el corazón hay un tigre feroz, este atacará; si hay un cerdo gordo, este comerá carne en abundancia {:2_45:}. Se puede utilizar un módulo de control de temperatura para transmitir datos a distancia, o bien comprar un dispositivo integrado para el control de la temperatura. Revisa este post escrito por Go. https://bbs.hcbbs.com/thread-1977228-1-1.html .
Los módulos de control de temperatura no valen mucho; cuestan unas pocas decenas de yuanes. Los que son demasiado caros son simplemente una forma de engañar a la gente y sacarles dinero
Gracias por el apoyo. He leído el post y compartiré mi interpretación. En las aplicaciones, rara vez elijo el sistema de tres cables; o bien uso el sistema de 2 cables, o bien el de 4 cables. Solo sensación, a ojo. ;P Además, en tu publicación mencionaste que el uso de transmisores en el sitio es una tendencia, pero la razón es única: los errores de medición a lo largo del recorrido aumentan. Los medidores de caudal de flujo de masa de Emerson que compré anteriormente, había tanto modelos separados como modelos integrales; no sé cuál es mejor o peor, de todos modos la precisión indicada es la misma. Lo más importante es que no ha explicado con claridad la pregunta que planteé en este post. ¿Es correcta mi comprensión y qué pasa con la compensación de los termopares?
Es mejor conectar los elementos de medición directamente dentro del gabinete del PLC, ya que en entornos con alta humedad, vibraciones y corrosión, su mantenimiento resulta difícil.
No soy especialista en instrumentos; es como hablarle a un buey. :@ Sería mejor aprender un poco ahora en Baidu.
Las resistencias térmicas pueden utilizar un sistema de tres o cuatro cables para compensar los errores en la resistencia del cableado. En el caso de las termopares, se utilizan cables de compensación para llevarlas hasta el interior del gabinete. Dentro del gabinete, existen elementos de medición que permiten compensar las variaciones de temperatura. No es necesario tener en cuenta las fluctuaciones de temperatura dentro del gabinete. Sin embargo, los cables de compensación son costosos. Si las condiciones térmicas en el lugar no son extremadamente severas, se puede instalar un sensor de temperatura directamente en ese lugar, lo que permite ahorrar en los costos de los cables de compensación. :D:D:D:D Por ahora, eso es todo lo que se me ocurre
1. Si solo pregunta sobre los termopares, entonces hablaré únicamente de ellos, y no de nada más. 2. En cuanto al amplificación in situ de la señal del termopar, la compensación de temperatura se realiza directamente en la placa de circuito del módulo de control de temperatura Solo al reforzar desde adentro se puede hablar de un verdadero fortalecimiento. Hablar de cosas tan lejanas como las computadoras principales para “reforzarlas”, eso es una tontería Eso fue un error de Hu Ji —— Hu Qiu lo corrigió. {:2_45:} 3. ¿Esta vez se explica claramente que no hay nada externo? ........... Para entenderlo mejor, ve a leer otro post que escribió mi hermano. https://bbs.hcbbs.com/thread-1635307-1-1.html
Este mensaje fue editado por En el corazón, un tigre feroz el 31-7-2019 a las 15:27
La comprensión actual es que Baidu aprende de los resultados; solo cuando se puede explicar algo a alguien que no es especialista, se puede decir que realmente lo entendemos a fondo
Al verlo, se entiende más o menos: en el módulo de temperatura hay otro punto de medición que permite determinar la temperatura del extremo frío. Pero tengo otra duda: si se dice que el módulo de temperatura es muy barato, entonces este dispositivo para medir la temperatura probablemente no sea tan bueno. Entonces, ¿sería estúpido de mi parte gastar una fortuna en un termopar que cuesta más de 1000, y además comprar un módulo que cuesta unas pocas decenas de dólares?
Antes de publicar el mensaje, busqué información en Baidu. Allí se explica de manera clara cómo funcionan los termopares y las resistencias térmicas, cuál es su principio de funcionamiento, cómo elegirlos, qué tipo de elementos de medición utilizar y en qué aplicaciones pueden emplearse. Así que, si no se ha hecho el trabajo, es porque quieren venir aquí a holgazanear y que otros les enseñen de nuevo ¡ ¡Esto no es un método para aprender!*
Jejeje, las termopares que compraste son caras. Eso se debe a que el material de sus filamentos es costoso, no a que la tecnología de las termopares sea excepcionalmente valiosa. . . Hablando en términos técnicos, soldar un hilo y sellar un tubo es un trabajo sencillo; probablemente valga solo unas pocas decenas de dólares. No es necesario agacharse en el inodoro para defecar. Para reponer la energía corporal no es necesario medir la temperatura. Medir la temperatura para luego aplicar tratamientos térmicos… Eso también se considera un método torpe e ineficaz. Utilizando otros mecanismos eléctricos y otros componentes funcionales, se puede lograr un buen efecto de calentamiento con poco dinero. Quienes tienen habilidades artísticas y son honestos, también venden módulos termorregulables por unos pocos dólares; incluso hay productos de Muji. Con capacidad de discernimiento, no es difícil encontrar tesoros. {:2_36:} No estoy tranquilo, mejor compre uno que cueste doscientos o trescientos, algo más caro. . . Si no hay miedo a gastar dinero, ¿qué dificultad hay en conseguir cosas buenas? {:2_42:}
No sirve de nada seguir hablando. ¿Has leído mi pregunta? Las dos preguntas que hice: una es sobre la precisión. Como no hay el enlace que proporcionó Pig Brother, es difícil determinar las palabras clave. En las enciclopedias solo se dicen cosas genéricas y sin sentido, sin llegar al meollo del asunto. La segunda pregunta es: ¿cómo se mide la temperatura del extremo frío del termopar? ¿Dónde en la enciclopedia sobre termopares se menciona que el módulo cuenta con un componente para medir la temperatura? Todos estamos aquí para intercambiar información, no para engañar a nadie.
En este caso, siempre hay que tener en cuenta el costo. Si el panel de control está cerca del lugar donde se instalará el equipo, se puede prescindir del transmisor y conectarlo directamente al dispositivo correspondiente. Pero si los cables son demasiado largos y se requieren requisitos estrictos en cuanto a ellos, el costo aumenta; en ese caso, es mejor utilizar un transmisor
Ahora, en las instalaciones en uso, la gran mayoría también utiliza transmisores, ¿verdad?