¿La brida es un punto de fuga? Entonces, todo el edificio del dispositivo deberá estar repleto de sensores. ¿Cómo se deben distribuir?
Es preferible que los diseños se realicen por parte de estudios de diseño especializados en materiales de papel. Se pueden consultar las regulaciones correspondientes en el punto 4.1.2: cuando las fuentes de emisión de gases inflamables se encuentran en áreas abiertas o semierguidas, si el punto de detección está situado en el lado ventoso con respecto a la dirección de viento más frecuente, la distancia entre el punto de detección de gases inflamables y la fuente de emisión no debe superar los 15 metros. En cuanto a los puntos de detección de gases tóxicos, esa distancia no debe exceder los 2 metros. Cuando el punto de detección está situado en el lado opuesto al viento, la distancia entre el punto de detección de gases inflamables y la fuente de emisión no debe superar los 5 metros, mientras que para los gases tóxicos, esa distancia debe ser inferior a 1 metro. Según el punto 4.1.3, cuando las fuentes de emisión de gases inflamables se encuentran en edificios cerrados o semicerrados, se puede instalar un detector cada 15 metros, y la distancia entre cada detector y cualquier fuente de emisión no debe superar los 7,5 metros. En cuanto a los detectores de gases tóxicos, su distancia con respecto a la fuente de emisión no debe superar los 1 metros. Según el punto 4.1.4, cuando en edificios cerrados o semicerrados se encuentran equipos de diferentes categorías de riesgo de incendio, se deben instalar detectores dentro del área de 7,5 metros alrededor de las fuentes de emisión de gases inflamables, según lo establecido en el punto 4.1.1. Según el punto 4.1.5, cuando las fuentes de emisión de gases inflamables más ligeros que el aire se encuentran en edificios cerrados o semicerrados, se deben instalar detectores por encima de la fuente de emisión, así como en los puntos más altos del edificio, donde es probable que se acumulen gases inflamables.
Se trata de diseñar y crear los planos; estas normas parecen ser ambiguas, ya que indican tanto lo que se debe hacer como lo que no. Además, las empresas no quieren complicarse la vida con demasiadas reglas ¿Debería usarse esta imagen o no? La empresa tampoco ha violado las normas.
En los estándares de recomendación, “es conveniente” no hacerle caso, pero “se debe responder”.
Actualmente, en muchas oficinas de supervisión de seguridad y en organismos de inspección independientes, tanto los requisitos de tipo “recomendado” como los de tipo “obligatorio” que se indican en los documentos, se consideran como requisitos obligatorios; esto ocurre también en Shandong. Debes decidir según la situación de la autoridad local de seguridad; es mejor ser excesivamente cauteloso que insuficiente, dada la situación actual en materia de seguridad.
Esto se puede discutir con el estudio de diseño para seguir reduciéndolo