Válvula electromagnética

2019-08-01View Original

Thread Content

¿Por qué este válvula electromagnética, al recibir 24V, no funciona? Con dos unidades diferentes, ocurre el mismo problema. ¿Hay algún requisito en cuanto a la presión de admisión? Se probó 0,4 kPa y 0,6; básicamente se han probado todos.
Reply #22019-08-01
¿No vas a usar la señal que proporciona el generador de señales, verdad? :El generador de señales no es capaz de manejar esto, ni siquiera uno de menor potencia de 1,8 W
Reply #32019-08-01
No será que la conexión de la traquea esté incorrecta, ¿verdad? Cuando hay una conexión errónea, ocurre que, cuando no hay alimentación eléctrica, la entrada y la salida están conectadas; pero cuando hay alimentación, la entrada y la salida se separan
Reply #42019-08-01
¿La presión de admisión es realmente solo de 0,4~0,6 Kpa? ¿Estás seguro de que la unidad está correcta? Y en cuanto a lo que dices de que no hay movimiento, ¿es porque está alimentado con electricidad y la salida de esta válvula electromagnética no expulsa aire, o es que toda la válvula neumática de acción simple no funciona?
Reply #52019-08-01
Es que no hay presión en la salida de la válvula electromagnética alimentada; con un multímetro se puede medir una tensión de 24 V. Ahora me pregunto si el problema está en la tensión que proviene del centro de control. Prepararé el generador de voltaje para probarlo por la tarde.
Reply #62019-08-01
Es muy probable que haya una conexión defectuosa en el circuito de 25VDC, lo que provoca que la corriente en dicho circuito sea insuficiente; aunque la tensión es de 24VDC
Reply #72019-08-01
¿Hay alguna manera de averiguar en qué posición hay una conexión defectuosa?
Reply #82019-08-01
Una vez que se haya confirmado que el número de la línea es correcto, revise todos los conectores del circuito de 24VDC con alicates de punta fina. Excluyendo los dos terminales dentro de la válvula electromagnética, en la tarjeta IO de la sala de control no habrá más de 10 terminales, ¿verdad?
Reply #92019-08-01
Después de la inspección, se descubrió que el fusible del panel de control se había quemado.
Reply #102019-08-01
Dentro de este Asco de conducción unidireccional se producirá un obstrucción
Reply #112019-08-01
:Seguramente no se volvió a medir la tensión, ¿cómo es posible que sea de 24VDC? Al conectarlo, no hay ninguna reacción. Probablemente el fusible se quemó durante el proceso de conexión, y luego ya no se volvió a medir la tensión
Reply #122019-08-01
Basta con usar un multímetro para medir la tensión y así saber si está correcta o no
Reply #132019-08-01
Se cambió un conjunto nuevo para esta línea de gas. Yo no fui quien lo desmontó; probablemente, al hacerlo, ellos conectaron en cortocircuito los dos cables de la válvula electromagnética. Ahora hay una duda: si la cobertura del seguro se interrumpe, ¿se seguirá podiendo medir la tensión? Nunca antes había tenido un problema así.
Reply #142019-08-02
Dado que en las salas de gabinetes se utilizan terminales con indicador de fusible, cuando el fusible se quema, se enciende un LED rojo. Incluso después de que el seguro se queme, el circuito sigue conectado a través de los LED. Dado que la resistencia en ese punto es prácticamente infinita, el voltímetro muestra una tensión de 24VDC.
Reply #152019-08-02
Tengo una duda: ¿cómo es posible que el funcionamiento de la válvula electromagnética esté relacionado con la presión de admisión del aire?
Reply #162019-08-02
Sí, por lo que recuerdo, las válvulas electromagnéticas están relacionadas con la presencia o ausencia de corriente eléctrica, y no con la fuente de aire, ¿verdad?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.