Problemas con la sonda de tres parámetros del ventilador de agua circulante

2019-08-03View Original

Thread Content

Estimados expertos, para las sondas de tres parámetros de los ventiladores de agua circulante, anteriormente se utilizaba la serie KR939 de Beijing Kere. Aparte de este producto, ¿alguien conoce a otros fabricantes? Tanto los importados como los nacionales están bien, pero la calidad debe ser fiable y no deben ser fáciles de dañar.
Reply #22019-08-03
Los sensores de tres sondas no son fiables; se utilizan con frecuencia en los cajas de engranajes de los ventiladores de las torres de enfriamiento por agua fría. Se recomienda sustituirlos por sensores de vibración basados en la aceleración, transmisores para la medición de temperatura y sensores para la medición de la presión estática del nivel del aceite. Aunque esto implica una inversión algo mayor, ofrece mayor fiabilidad y precisión, además de requerir menos mantenimiento a largo plazo.
Reply #32019-08-04
Pero el equipo no cuenta con las condiciones necesarias para ser modificado; en la caja de engranajes solo hay un orificio de montaje de tres parámetros. ¿Cómo se puede modificar? ¿Tienes fotos o diagramas? ¡Muchas gracias! ¡
Reply #42019-08-04
¿En el suyo solo hay problemas con el nivel del líquido, o también pueden surgir problemas con otras cosas?
Reply #52019-08-05
El nivel del líquido es el aspecto que más suele presentar problemas. Se puede encontrar una conexión en los cables de la jarra de aceite, que se encuentra fuera de la turbina, y así añadir un transmisor de diferencia de presión. Dado que la caja de engranajes funciona como un recipiente abierto, basta con medir la diferencia de presión con respecto a la atmósfera.
Reply #62019-08-05
Solo hay un problema con la medición del nivel del líquido. ¿Ustedes también tienen este problema? ?
Reply #72019-08-05
Sí, principalmente es porque el aceite del cárter que exigen los fabricantes no se puede reemplazar de manera adecuada durante el mantenimiento. Lo que dicen en el tercer piso es correcto: con solo modificar el nivel del líquido, funcionará bien
Reply #82019-08-07
:Apretón de manos, ¡gracias! ¡
Reply #92019-08-07
¡Gracias por la respuesta! ¡ :apretón de manos
Reply #102020-04-16
Con frecuencia me encuentro con el problema de que la indicación del nivel del líquido deja de funcionar, no hay señal alguna. ¿Alguien podría indicarme cómo solucionarlo?
Reply #112020-04-16
Estamos cambiando la sonda. . . . Se puede probar añadiendo un transmisor de micropresión en el espejo exterior
Reply #122023-06-15
Hermano, ¿todavía usan ese sensor? ¿Hay otros sustitutos de otras marcas?
Reply #132023-06-15
Hay algunos con tres parámetros; puedes contactarme por WeChat en el número 13637016760
Reply #142023-07-14
¿Es preciso el medidor de diferencial de presión de nivel de aceite de 50 MM?
Reply #152023-07-18
Este mensaje fue editado por última vez por guoshuangcai el 18-7-2023 a las 09:18. Las sondas de tres parámetros de Beijing Keree tienen una tasa de fallos muy alta; posteriormente, utilizamos sondas de la empresa Jiangyin Quansheng Automation. Los nuevos proyectos posteriores utilizaron sondas de vibración X, Y y Z, así como medidores de temperatura; no se emplearon para la medición del nivel de líquido. El nivel de aceite se controla mediante indicadores en el lugar; el operador realiza inspecciones diarias. Si el nivel de aceite es bajo, se puede contactar al técnico de mantenimiento en cualquier momento para que rellene el tanque.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.