2019-08-04View Original

Thread Content

La estación de ingenieros DCS de Yokogawa puede guardar gráficos de tendencias por un período de 60 días, mientras que la estación de operador solo permite visualizar gráficos de tendencias correspondientes a 2 días. ¿Cómo se puede solucionar este problema? :handshake
Reply #22019-08-04
Debería ser algo relacionado con los permisos o la configuración del entorno, ¿verdad?
Reply #32019-08-05
Dentro de la estación del ingeniero, ¿no hay varias estaciones de operador que se han creado? Abra la configuración de la estación de operador; allí encontrará opciones para los gráficos de tendencias, etc. Busque “record” y configure el período de tiempo. Emm, esa fue una operación que realicé hace dos años y medio; ahora no sé qué pasará con ella
Reply #42019-08-05
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 5 de agosto de 2019, a las 11:05. Si la configuración está correcta, véase la imagen. Operar en la página de gráficos de tendencias de la estación de operaciones HISXXXX. El número específico de días de almacenamiento está determinado por la configuración.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.