Configuración SIS del reactor de reacción

2019-08-06View Original

Thread Content

La presión en el tanque de reacción necesita estar protegida por un sistema SIS; en caso de sobrepresión, este sistema detendrá el proceso de reacción. Sin embargo, actualmente hay demasiadas aberturas en el equipo del tanque de reacción. ¿Sería posible instalar una toma de presión en la parte superior e inferior del tanque, además de otra toma de presión en la tubería de entrada? De esta manera, se podría utilizar un sistema 2oo3 para la protección mediante SIS Tanque de reacción 3800, tubería de entrada 250.
Reply #22019-08-06
Solo así, los valores de los 3 niveladores ya son diferentes; 2oo3 no es fácil de manejar, ¿verdad?
Reply #32019-08-06
No se trata del nivel de líquido, sino de la presión. Además, hay dos presiones relacionadas con el tanque de reacción: una está en la tubería de entrada al tanque. La función del SIS es proteger el tanque de reacción de que se sobrepase su presión máxima. ¿Se puede utilizar la presión en esa tubería de entrada como punto de medición para el SIS?
Reply #42019-08-06
Error de cálculo: Es más conveniente tomar la presión directamente en el tubo de salida superior. La presión en la parte inferior y en la superior debe ser diferente; habrá una caída de presión
Reply #52019-08-06
Si la presión en el tanque de reacción supera los 3 valores permitidos, se debe tomar como referencia el punto que representa la presión dentro del tanque. La presión en las tuberías de entrada no es adecuada, ni tampoco lo es la presión en la parte inferior del tanque; por lo tanto, se debe utilizar como referencia el punto ubicado en la parte superior del tanque.
Reply #62019-08-06
La presión en el tanque de reacción debe estar protegida por un sistema SIS; esto no se puede hacer por cuenta propia, sino que es necesario que una empresa calificada realice la evaluación y el diseño. De lo contrario, con que no pase nada, está bien; pero si pasa algo, habrá problemas. Además, una vez que uno lo ha terminado, un grupo de expertos examina el documento de diseño; si detectan alguna diferencia, exigen que se realicen correcciones.
Reply #72019-08-06
Has establecido estos 3 puntos. . La presión en la parte inferior es, sin duda, mayor que en la parte superior; 2oo3 no es comparable. Es mejor hacer un orificio directamente en la tubería para instalar 3 medidores, en lugar de hablar demasiado.
Reply #82019-08-07
Medición de presión en la parte inferior; a menos que el reactor sea de reacción completamente en fase gaseosa, seguramente no será precisa; Se realiza la medición de presión en las tuberías, siendo necesario que el punto de medición esté lo suficientemente cerca del tanque de reacción ;
Reply #92019-08-07
Sí, la reacción ocurre en fase gaseosa. Todavía no se ha determinado con exactitud dónde colocar los sensores de presión en las tuberías. Si este diseño funciona, entonces está bien.
Reply #102019-08-07
Hola, soy del fabricante SIS. Espero poder conocer a 15169070869
Reply #112019-08-08
2003 o 2002; la fuente de entrada correspondiente debe ser la misma.
Reply #122019-08-09
Se debe buscar la ayuda de un estudio de diseño para que el proyecto se realice de acuerdo con las normas. Algunos equipos antiguos pueden tener muchas aberturas, por lo que es necesario actualizarlos
Reply #132019-08-09
Se debe buscar la ayuda de un estudio de diseño para que el proyecto se realice de acuerdo con las normas. Algunos equipos antiguos pueden tener muchas aberturas, por lo que es necesario actualizarlos
Reply #142019-08-12
Los valores de presión suelen tomarse en la parte superior o en la salida. Muy pocos están en la parte inferior.
Reply #152019-08-12
Bueno, este reactor mío está completamente lleno de materiales en fase gaseosa
Reply #162019-08-13
Esto debe hacerse de acuerdo con las normas de diseño correspondientes; de lo contrario, pueden ocurrir problemas graves.
Reply #172019-08-28
No se necesita mucho espacio para la olla de gran tamaño ni para la boquilla de medición.
Reply #182019-08-31
No es razonable instalar puntos de medición de presión en las tuberías de entrada del reactor SIS; al instalarlos en la parte inferior, hay que tener en cuenta la caída de presión y posibles obstrucciones. Debería seguirse lo establecido en las normas. Dado que hay varias aberturas en la parte superior del tanque de reacción, se pueden modificar algunas de ellas para convertirlas en conectores en T, y así poder instalar puntos de medición de presión. ¡Gracias!
Reply #192019-09-02
Ciertamente, el equipo no puede abrirse así como así; la conexión original para tomar la presión puede convertirse en dos conexiones adicionando un acoplamiento corto
Reply #202019-11-25
Todavía hay que basarse en las consideraciones de seguridad del diseño inicial
Reply #212019-11-28
Seguramente no pasará la inspección. Instalar tres transmisores en la misma abertura de toma de presión debería cumplir con los requisitos; por lo general, estas aberturas son bastante grandes, así que es imposible que queden bloqueadas. Elegir 2 de 1 o 3 de 2 se hace para evitar que los valores del transmisor de presión no sean precisos o se dañen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.