La válvula de corte con control remoto DCS actúa en sentido opuesto al de la operación en sitio

2019-08-08View Original

Thread Content

La válvula de corte controlada a distancia por DCS funciona de manera opuesta a como lo haría en el sitio de instalación. ¿Cómo solucionarlo?
Reply #22019-08-08
Encender a distancia, apagar en el sitio. Apagado a distancia, encendido en el sitio
Reply #32019-08-08
¿Se trata de equipo nuevo o de equipo en uso?
Reply #42019-08-08
Basta con cambiar la configuración; es un problema muy sencillo, de hecho.
Reply #52019-08-08
La válvula de regulación tiene funcionamiento directo e inverso; no encuentro una configuración similar para las válvulas de corte
Reply #62019-08-08
La descripción debe ser clara y detallada, utilizando términos adecuados, lo que ayuda a mejorar la eficiencia en la resolución de problemas.
Reply #72019-08-08
El módulo de señales digitales que controla la salida física también debe tener una configuración para la asignación lógica de valores. Por ejemplo, si la entrada del módulo es “0”, se puede establecer mediante los parámetros del módulo si su salida será “0” o “1”.
Reply #82019-08-08
Tanto al modificar la configuración como al cambiar la toma de control, es necesario tener en cuenta los requisitos de seguridad del sistema.
Reply #92019-08-08
La válvula de corte en el sitio debería abrirse con alimentación eléctrica y cerrarse sin ella, ¿verdad? En su DCS se utilizan botones: al presionarlos, se activa el relé y la válvula se abre con alimentación; al presionarlos nuevamente, la válvula se cierra al no haber alimentación. Primero, asegúrate de que todo esté correcto; si no hay problemas, entonces modifica el DCS. Para abrir y cerrar, basta con hacerlo al revés. Si son dos botones, solo hay que cambiarles los nombres; no debería ser difícil.
Reply #102019-08-08
Se pueden realizar cambios en la configuración y también intercambiar las mangueras, pero primero es necesario basarse en los planos de diseño y la documentación correspondiente; Si no se dispone de ellos, también es necesario considerar primero en su conjunto las cuestiones de seguridad relacionadas con el control, antes de tomar una decisión. Y también, como dije, debes hacer preguntas; lo ideal es describirlas en detalle, de lo contrario todos estarán yendo y viniendo confirmando y respondiendo. Por ejemplo, la marca y modelo de tu sistema; las personas que ya lo han utilizado pueden indicarte al instante dónde puedes modificar los parámetros de configuración.
Reply #112019-08-08
Cambiar la salida AO en la configuración DCS de modo directo a modo inverso
Reply #122019-08-09
Es una salida DO. Además, Mei está generando una salida inversa; parece que eso solo ocurre en los valores analógicos
Reply #132019-08-09
Dos métodos: 1. Invertir la configuración de DO. 2. Cambiar el estado de los contactos de salida del relé, de abierto a cerrado o viceversa
Reply #142019-08-09
Método 1: Invertir la salida de DO; Método 2: Ajuste del circuito neumático de la válvula electromagnética en sitio ; Método tres: Ajuste de los contactos del relé en estado abierto y cerrado
Reply #152019-08-09
Entonces, seguramente está funcionando por defecto; es muy sencillo: basta con invertir los pines de salida del bloque de control de la válvula
Reply #162019-08-09
Por favor, describa con claridad si se trata de una válvula de corte de doble acción o de sola acción. ¿Es la válvula electromagnética de tipo siempre abierto o siempre cerrado? 1. El estado de los interruptores de configuración está invertido. 2. Las conexiones de las válvulas electromagnéticas en el sitio están invertidas (esta es una situación de tipo de acción simple)
Reply #172019-08-10
jiejule ,*e

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.