Thread Content
En el lugar había un transmisor de presión de tipo diafragma, sin capilar, con un rango de 0-60 mbar. Después de calibrar su punto cero, se instaló en un tanque ubicado en la parte superior de la sala de compresores (a una altura de 20 metros); allí, el instrumento indicaba 11 mbar. Tras consultar al personal encargado del proceso, se confirmó que el tanque estaba vacío y que tenía tuberías que lo conectaban directamente con la atmósfera. Parece que fue la tensión de instalación la que afectó al diafragma. Por eso, se desmontó el instrumento; sin embargo, este seguía mostrando valores: 8 mbar cuando se colocaba en posición horizontal y 2 mbar cuando se colocaba en posición vertical. Estimados usuarios del foro, ¿afecta la disminución de la presión atmosférica a la lectura de la presión manométrica? Si ajusto el punto cero en una zona a baja altitud y luego instalo el medidor en un lugar a gran altitud, ¿la presión indicada por el medidor será mayor o menor? ¿Alguien puede ayudarme a responder? ¡Muchas gracias! :)
Solo se puede decir que ese “transmisor de presión de membrana” que utilizas es de mala calidad, realmente inútil. En primer lugar, presenta errores significativos en cuanto a la posición del dispositivo; en segundo lugar, hay también errores considerables en las tensiones generadas durante su instalación. {:2_35:} Déjame mostrarte un transmisor de presión que huele más a rosa, más fragante. {:2_42:} .
““¿La disminución de la presión atmosférica afecta la lectura de la presión manométrica?”, Respuesta: No, no tiene efecto. “Si marco el punto cero en una altitud baja y luego lo instalo en un lugar a mayor altitud, ¿la presión indicada por el manómetro será mayor o menor? ” Respuesta: Los transmisores de presión de Fenfangxiang funcionan de maravilla; no importa en qué lugar o a qué altitud se instalen, la lectura del indicador siempre será constante. Por ejemplo, en las imágenes que he mostrado anteriormente, el valor de referencia del indicador siempre está entre -0.0001 kPa, 0.0000 kPa y 0.0001 kPa. En cambio, con esos transmisores de mala calidad, las lecturas del indicador pueden variar mucho, y a veces muestran un valor de 0.0000 kPa, como si estuvieran intentando engañar a los usuarios. . .
¡Qué transmisor de presión tan aromático! Si utilizas una bomba de baja presión para aplicar una presión gradual, podrás ver los valores que muestra el indicador: comenzará en 0.0 Pa, luego 0.1 Pa, 0.2 Pa, 0.3 Pa. Los dígitos del indicador aumentarán poco a poco. Y ese maldito transmisor de presión que simula no funcionar… Si se utiliza una bomba de baja presión para aplicar una presión gradual, se puede observar cómo el indicador de presión muestra valores de decenas de Pa. Pero en el caso del transmisor que simula no funcionar, su indicador sigue marcando 0 Pa, sin cambiar en absoluto. ¿Sabes por qué? Se trata de un truco para engañar al usuario: se simula que el medidor funciona correctamente, pero en realidad no es así. Se miente al decir que su lectura permanece estable en cero. Cuando se sigue aumentando gradualmente la presión, por ejemplo, hasta que la lectura del medidor llega a 60.0 Pa, la lectura del medidor “falso” aumentará de repente, a 75 Pa, por ejemplo. Solo después de eso, la lectura del medidor comenzará a cambiar poco a poco.
La altura no tiene influencia; si el transmisor se coloca de lado, se obtiene la diferencia de presión. En posición vertical, debería ser cero. Probablemente, este reloj tuyo tiene un problema de calidad. Puedes ajustar el punto cero después de instalarlo. .
Dado que los valores medidos son de presión relativa, en teoría la altitud tendría un impacto (existe una diferencia de altitud entre el entorno de calibración y el entorno de uso). Pero en realidad, depende de cuál sea la diferencia de altitud (dentro de los 3000 metros, por cada 10 metros de ascenso, la presión atmosférica disminuye en 100 Pa). Por lo tanto, es correcto que, tras su retirada a una altura de 20 metros y colocación en posición vertical, se muestren 2 mbar (también estuvo en posición vertical durante la verificación).
¡Error! ¡Es una información completamente errónea! Cada vez que la altitud aumenta en 10 metros, la presión atmosférica disminuye en 100 Pa. Pero lo que realmente disminuye es la presión absoluta. ¿Qué relación puede haber entre los cambios en la presión absoluta y los valores medidos por un manómetro de presión relativa? La presión relativa se refiere a los valores medidos por el manómetro, tomando como punto de referencia la presión atmosférica del lugar donde se encuentra el manómetro. Independientemente de si la presión atmosférica cambia o no en el espacio donde se encuentra el manómetro, su valor siempre debería ser 0,0 Pa. Si no es así, significa que el manómetro está sufriendo desviaciones Hay que aclarar el concepto de presión; veamos cómo se hace con ejemplos. Moderador, moderador, ¿cómo es que se ha puesto como destacado un comentario con un error grave? Lo que yo digo, ese es el correcto; ese es el que debería recomendarse para ponerlo en la parte superior. .
Personalmente, creo que estas caídas de presión atmosférica son insignificantes
Lo que se denomina manómetro o medidor de presión relativa, en realidad es un caso especial de medidor de diferencia de presión. Es decir, el extremo de baja presión del sensor de diferencia de presión (el extremo de referencia) está siempre conectado al ambiente atmosférico exterior. Simplemente, debido a la estructura de encapsulamiento del producto, no es posible ver este extremo de baja presión a simple vista. ¿Por qué? Porque el extremo de baja presión está encerrado dentro de la carcasa del instrumento, por lo que no hay conexiones disponibles para usted. Pero, ¿por qué entonces no se proporcionan esas conexiones? Porque,......... ......... Realmente no quiero decírtelo, pero mejor se lo digo de todos modos. Tengo miedo de que rompas algo, o de que hagas algo incorrecto. Los monos, ríense, {:2_40:} {:2_42:} {:2_45:} {:2_36:}
El transmisor de presión mide la presión relativa. Dado que tanto el lado a presión positiva como el lado a presión negativa se encuentran en el mismo entorno atmosférico, la diferencia de presión teórica debería ser 0. Por lo tanto, no tiene relación con la altitud en la que se encuentra.
No hay impacto. Probablemente se deba a que, debido a la diferente posición en la que se coloca, el aceite dentro de la membrana ejerce una presión distinta sobre el sensor de fuerza. Intente hacer una calibración con el dispositivo en posición horizontal
La disminución de la presión atmosférica afecta la lectura de la presión manométrica, pero cuando está colocado en posición horizontal se registran 8 mbar, mientras que en posición vertical son 2 mbar. No ocurre lo que usted menciona; hay que considerar si es por el efecto del viento o si es un problema con el medidor
¿Qué impacto tiene la presión atmosférica en la presión manométrica? ¿Aumentará o disminuirá?
Madre, ¿y aún preguntas si se hace más grande o más pequeño? ¡ El dueño del post es un idiota inútil y cobarde. . . Mejor renunciar cuanto antes. . . ¿Andar haciendo tonterías? Tonterías, nada más. . . La identificación está completada. Los monos escupían en la cara del dueño del post y le orinaban en la cara, {:2_30:} {:2_31:} {:2_38:} {:2_39:} {:2_34:} {:2_44:}.
He aprendido algo más con Pig Brother, ¡me gusta mucho! {:2_42:}
¿Por qué hay tantos modelos 250 en este foro? Hay que ser más discreto. Vi que alguien dijo que se trata de transmisores de presión con diafragma. ¿Sabes qué es un transmisor de presión con diafragma? Está relleno de aceite de silicio; si hay viento con capilares, los valores cambiarán. Intenta ponerlo en cero después de instalarlo
Personalmente, creo que una diferencia de altura de 20 metros es insignificante. ¿Se ha tenido en cuenta la altura de instalación para los instrumentos de su empresa? En la mesa de pruebas, ¿se calculó la presión mediante parámetros como la densidad del aire, la temperatura y la diferencia de altura de instalación antes de volver a instalarla? ¡Tonterías!