HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Cómo controla DCS el arranque y parada de los variadores de frecuencia y las bombas

2019-08-13View Original

Thread Content

Ahora tengo una bomba que es controlada por un variador de frecuencia. Actualmente, para encender y apagar la bomba se utilizan los botones de encendido/apagado que están en el propio variador. Sin embargo, los requisitos del proceso exigen que la sala de control pueda encender y apagar la bomba, además de poder ajustar su frecuencia de rotación. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo se debe configurar el sistema de control central? ¿Qué aspecto deberían tener las pantallas de control? Por favor, denme detalles urgentemente. ¡Es muy importante! ¡ ¡
Reply #22019-08-14
Consulte el manual de instrucciones del variador de frecuencia e introduzca los contactos de control remoto en el sistema DCS (al mismo tiempo, es posible que sea necesario realizar configuraciones en el variador de frecuencia para permitir el control remoto); El control remoto de la frecuencia se puede lograr mediante las salidas AO del sistema DCS. Se configura un punto de control remoto HC (rango 0–100%, señal de salida de 4–20 mA). Por lo general, los convertidores de frecuencia cuentan con una entrada de señal analógica externa para el control. Es necesario consultar el manual, introducir los cambios correspondientes y realizar los ajustes necesarios en el convertidor de frecuencia ; Se añaden botones de inicio/parada y puntos de control remoto HC a la imagen del diagrama de flujo, y se realizan conexiones de configuración. Si es necesario, también se puede añadir la visualización de la velocidad de rotación (por lo general, los convertidores de frecuencia también disponen de una salida analógica para esta señal)
Reply #32019-08-14
Si se trata simplemente de una señal de arranque, basta con añadir dos puntos D para controlar el arranque y parada; el variador necesita ser configurado. Es solo mi opinión personal.
Reply #42019-08-14
Por lo general, los convertidores de frecuencia tienen contactos, lo que facilita su control. Con solo observar el diagrama de terminales del convertidor, ya se sabe cómo utilizarlo
Reply #52019-08-15
Un relé es suficiente para solucionarlo
Reply #62019-08-16
Por lo general, los DCS cuentan con módulos de motores de frecuencia variable correspondientes El AO recibe la señal analógica del convertidor de frecuencia para realizar la conversión de frecuencia. ¡Cuando es 0%, la bomba se detiene!
Reply #72020-04-02
Se puede lograr. Básicamente, hay 2 formas: 1. El DCS proporciona una señal de inicio/paro a través de un DO; esa señal se transmite por cables hasta los terminales del variador. En el variador, se configura que esos terminales sirvan como fuente de señal de inicio. También se puede utilizar un AO como fuente de señal de frecuencia; por ejemplo, se conecta una señal de 4–20 mA a los terminales del variador, y en él se configura esa señal como fuente de frecuencia. 2. Se puede utilizar la comunicación, como la comunicación 485. En el DCS se utiliza un servidor serie para comunicarse con el variador; se escriben valores en las direcciones correspondientes del variador. Una vez configurados los puntos de entrada para la señal de inicio y la señal de frecuencia, se puede controlar el variador desde el DCS. Si eso resulta demasiado complicado, basta con llamar directamente al fabricante del variador para pedir ayuda

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.