HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Preguntas relacionadas con la conexión a tierra electrostática de la carcasa del motor

2019-08-15View Original

Thread Content

¡Hola a todos! Tengo una pregunta sobre la puesta a tierra por electrostática en áreas explosivas: ¿qué área superficial debe tener el cable de puesta a tierra para la carcasa del motor del equipo? ¿Tiene algo que ver con la potencia del motor? ¿En qué estándar se especifica claramente? ? ? Espero que todos no duden en compartir sus consejos ¡Gracias!
Reply #22019-08-15
Este mensaje fue editado por última vez por ssln123 el 15-8-2019 a las 11:50. Se debería llamar “conexión a tierra de protección”, con el fin de evitar que la electricidad del motor se escape al carcasa y cause daños a las personas. La conexión a tierra de la electricidad estática se realiza generalmente mediante puentes eléctricos en las tuberías, así como mediante dispositivos de liberación de electricidad estática en las zonas donde se encuentran los tanques. Para más detalles sobre los cables de puesta a tierra o las barras de puesta a tierra de los equipos eléctricos de alta y baja tensión, consulte la norma GB 50169—2016
Reply #32019-08-15
En los proyectos de protección contra la electricidad estática, existen dos métodos comunes para instalar las líneas de tierra en las zonas protegidas contra esta carga eléctrica. El primero consiste en utilizar líneas de tierra que provienen directamente de los elementos de conexión al suelo, y estas líneas se instalan por separado en los puntos donde se realizan las operaciones relacionadas con la protección contra la electricidad estática. Para evitar fugas de electricidad estática, los conductores de puesta a tierra que se instalan por separado suelen ser hechos de chapa de hierro galvanizada con un espesor superior a 1 mm y una anchura de unos 25 mm; también se puede utilizar cable flexible con núcleo de cobre cuya sección transversal sea mayor a 4–6 mm² ; II. Se utiliza el conductor de tierra del sistema de alimentación de tres fases y cinco cables; además del conductor neutro de la fuente de alimentación, se extrae también un conductor de tierra separado para servir como masa de puesta a tierra contra la electrostática. En la práctica técnica, esto se denomina “aislamiento por resistencia en un solo punto”. La resistencia de puesta a tierra desde la caja principal de transformación hasta la tierra debe ser inferior a 4 Ω.
Reply #42019-08-15
La puesta a tierra de protección eléctrica puede considerarse como una puesta a tierra por electrostática; El sistema de puesta a tierra de protección, utilizado para la conexión electrostática a tierra, debe separarse del sistema de puesta a tierra contra rayos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.